Имеется объект с ПС, проблема на участке с приборами С2000М, С2000-КДЛ, С2000-АР2 и адресными извещателями моделей ИП 212-125 (6500R) и ИП 329-5 "Аметист" 02. Первые, к слову, нормально разомкнутые, вторые замкнутые. Сейчас оба типа извещателей подключаем по четырёх проводной схеме, все они автоопределены в прошивке КДЛ и выставлены типом 2 (комбинированные).
С "аметистом" относительно гладко, но проблема такая - он нормально ставится и снимается на/с охраны и срабатывает, после сработки тоже снимается, но потом уже не берётся на охрану, т.к. сам датчик продолжает висеть в аварии, и снять её можно только сбросив отдельно идущее питание (рубильником, кнопки по проекту (не нашему) не было, никакие настройки в КДЛ не помогают. Как подключить/настроить его чтобы аварии сбрасывались без отключения питания?
6500R вообще ведёт себя странно, если я правильно помню, на охрану ставится, но при сработке выдаёт сначала аварию, потом пожар, а потом опять же не берётся на охрану.
Все извещатели старались подключать согласно их документации, но что то не выходит. Кто сталкивался с такими извещателями? Как их подключали и настраивали?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 27
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 5 лет 5 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 17.10.2017, 09:53

Ramhat, укажите версии "прошивок" С2000М, С2000-КДЛ, С2000-АР2.
Нарисуйте для общего понимания схему от АР2 к извещателям. Вообщем в проекте должен был учтён момент-при сбросе извещателей нужно на короткое время сбрасывать питание-а для этого используется реле прибора или реле С2000-СП2 (Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2) и настройка управлением реле- Выкл перед взятием.

Ramhat
Автор темы
Ramhat
Автор темы
Репутация: -1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11.05.2017
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Ramhat » 17.10.2017, 15:01

Vse писал(а):Вообщем в проекте должен был учтён момент-при сбросе извещателей нужно на короткое время сбрасывать питание-а для этого используется реле прибора или реле С2000-СП2
Да, спасибо, уже дошли до этого. Проект не наш, ни намёка на подобное решение не было и с датчиками этими впервые столкнулись, теперь правим.