Ситуация такая... подсунули доделать 2 объекта, т.к. при сдаче МЧС потребовали защитить сигнализацией еще и чердаки.
В проекте указали С2000-АР2 на 3-м этаже, а далее от него извещатели ИП103-5/2-А1 НЗ и пару ИПР-3СУ. На втором объекте все аналогично, только нет ИПР-3СУ, так что в схемке нарисую без них. Вобщем при подключении всей цепочки получаем на ДПЛС у АР2 8,2V, на КЦ 5,2V и на ИП103 и УКШ-2 по 2,5V. Индикация у УКШ-2 постоянно горит красным, АР2 моргает зеленым с переодичностью 3-4 секунды. Шлейфы от АР2 добавил в раздел (чердак) и добавил к группе 3-го этажа. Вывел индикацию раздела на БИ, но происходит невзятие шлейфов от АР2. Подскажите в чем может быть подвох!?
Опыта пока не много, да и с АР2 впервые сталкиваемся.

Хотелось бы решить вопрос самим!