Непрочитанное сообщение #1 ds87 » 31.10.2014, 11:59

К КЦ1 АР2 подключен выход "Пожар" извещателя пожарного пламени "Тюльпан" (выход нормально разомкнутый) - схема подключения Б из этикетки к АР2 (с двумя резисторами 4К7 в качестве дополнительного и 10К в качестве оконечного). При сработке "Тюльпана" вместо события "Пожар" на С2000М проходит "Обрыв ШС". Тип зоны для этой КЦ в С2000-КДЛ - 1 (дымовой). В этом ли проблема? Может необходим тип зоны 3 (тепловой)? Поэкспериментировать пока нет возможности.

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #2 INJENER » 31.10.2014, 12:52

С2000-АР2 исп. 01, версия 2.05
Вариант Б – включение пожарных извещателей с нормально разомкнутыми контактами.
Вариант Б используется при задании типа зоны номер 2 "Комбинированная" и позволяет различать состояния контролируемых цепей (КЦ)
"Норма", "Пожар", "Обрыв" и "КЗ".
Последний раз редактировалось INJENER 31.10.2014, 12:57, всего редактировалось 1 раз.

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #3 INJENER » 31.10.2014, 12:56

И почему у Вас 2 резистора по 4,7 кОм?

ds87
Автор темы
ds87
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 ds87 » 31.10.2014, 13:10

"с двумя резисторами 4К7 в качестве дополнительного и 10К в качестве оконечного"
Резистор 4К7 - один, неверно пунктуацию расставил))
с двумя резисторами: 4К7 в качестве дополнительного и 10К в качестве оконечного

ds87
Автор темы
ds87
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 ds87 » 31.10.2014, 13:14

Спасибо, буду на объекте - попробую.