C2000-АР2 и МАК-1(исп.011) со светодиодом

FORUM_NAME: С2000-АР
Описание: С2000-АР1, С2000-АР2, С2000-АР8
Модератор: Модераторы
Uta
Автор темы
Uta
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18.02.2015
С нами: 1 год 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Uta » 18.02.2015, 19:05

Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Возникла вот такая проблема, при подключении к С2000-АР2 извещателя пожарного теплового МАК-1 со светодиодом, и при нагревании извещателя на пульте С2000М выходит сообщение не ПОЖАР а Обрыв ШС :sh_ok: . Подключено вроде всё правильно - шунт 20к, оконечный 10к, всё по паспортам. Стоит отметить что светодиод при этом загорается в пол накала.
Вопрос: В чём может быть проблема? и как её решить?
Конечно всё лечиться просто - убираем светодиод и всё замечательно работает, но всё же хочется чтоб и со светодиодом и работало...
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, а то уж очень много под потолком висеть придётся((( :s_o_s:
С уважением....Uta

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 18.02.2015, 21:35

При использовании такой связки, светодиод нормально гореть не будет никогда, ибо если прочитать п.п. 1.1 инструкции на С2000-АР...

Uta
Автор темы
Uta
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18.02.2015
С нами: 1 год 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Uta » 19.02.2015, 07:49

Это уже понятно((( Пусть не горит....Но вот как нибудь можно сделать чтобы не перебирать все извещатели? и при прогреве всё адекватно работало??? Может ГУРУ-электронщики чего подскажут....

P/S Не знаю на что надеюсь, сам вижу всё перебирать придётся :cry_ing:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 19.02.2015, 08:59

Нет, ничего не выйдет, придется перебирать.
Пригласите на эту увлекательную процедуру автора проекта, веселее будет.

Leonid
Leonid
Возраст: 29
Репутация: 0
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #5 Leonid » 27.02.2015, 18:22

С МАК-1 была та же история на Стрельце. Два шлейфа по 20 маков на чердаке здания. Температурный режим даже летом был далёк от температуры срабатывания, хотя город южный.
Всё ставилось аккуратно, шлейфа звонились, сопротивление минимальное, на каждом МАК-1 резистор...Перебирали все датчики несколько дней, срабатывавший так и не нашли.
Лучше сделать качественно систему, чем переделать её за гастарбайтерам.