АР2 исп.02 + ИПДЛ 52СМ

FORUM_NAME: С2000-АР
Описание: С2000-АР1, С2000-АР2, С2000-АР8
Модератор: Модераторы
tubus
Автор темы
tubus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 tubus » 23.04.2015, 17:50

Всем доброго дня.

Подключили к АР2 прибор ИПДЛ 52СМ, в пульте добавили АР2, выставлен тип входа - Пожарный комбинированный. В раздел добавлены шлейфы от АР. Система взята на охрану, но при попытке сделать сработку пожара никаких событий на пульт не приходит.

В каком направлении смотреть?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 23.04.2015, 19:07

А в КДЛ расширитель программировали?
ИПДЛ по какой схеме подключен?

tubus
Автор темы
tubus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 tubus » 24.04.2015, 14:44

прораб писал(а):А в КДЛ расширитель программировали?
ИПДЛ по какой схеме подключен?
В КДЛ программировал, выставлен тип "Пожарный комбинированный". Подключение - Вариант Б.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 24.04.2015, 21:31

tubus писал(а):[. Подключение - Вариант Б.

В описании ИПДЛ 52СМ (http://www.tinko.ru/media/catalog/docs/3/A/3A33347C90F0E480E703DAE02A751E20.pdf) нет режима Б.
По какой схеме подключен извещатель, по 2-х или 4-х проводной?

tubus
Автор темы
tubus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 tubus » 25.04.2015, 10:20

прораб писал(а):
tubus писал(а):[. Подключение - Вариант Б.

В описании ИПДЛ 52СМ (http://www.tinko.ru/media/catalog/docs/3/A/3A33347C90F0E480E703DAE02A751E20.pdf) нет режима Б.
По какой схеме подключен извещатель, по 2-х или 4-х проводной?

http://www.lis-r.ru/doc/52CM_manual.pdf
Страница 21, Рисунок 17.

tubus
Автор темы
tubus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 tubus » 25.04.2015, 12:46

Похоже, что разобрались. Я так понимаю датчик не сработает, если дым будет идти ближе 8 метров к датчику? Потому что если прерывать луч дальше 8 метров - датчик срабатывает на пожар.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-АР»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности