В КДЛ программировал, выставлен тип "Пожарный комбинированный". Подключение - Вариант Б.прораб писал(а):А в КДЛ расширитель программировали?
ИПДЛ по какой схеме подключен?
tubus писал(а):Подключение - Вариант Б.
прораб писал(а):tubus писал(а):Подключение - Вариант Б.
В описании ИПДЛ 52СМ (http://www.tinko.ru/media/catalog/docs/3/A/3A33347C90F0E480E703DAE02A751E20.pdf) нет режима Б.
По какой схеме подключен извещатель, по 2-х или 4-х проводной?
Спасибо за помощь! Да, скорее всего проектировщик был пьян я заказал сигнал20смд, буду его ставить.Mixail 51 писал(а):N I K A N A R A, все правильно понимаете, 52СМД на АР2 не подключить, а вот 52СМ можно, как раз 6 АР2 для этого нужно. В проекте опечатки нет случайно.
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость