Непрочитанное сообщение #1 LSR » 01.10.2015, 14:03

Уважаемые спецы, проблема в том
Согласно проекта необходимо подключить к линии ДПЛС
через С2000-АР2 не адресный ЭДУ 513-3М с током потребления
в режиме тревоги 25 мА. При установки сопротивлений входящих
в состав АР2 созданный раздел только ставится и снимается с охраны.
Но добиться сработки не получается. Возможно ли большое токопотребление
является причиной. Схема прилагается.
Вложения
ЭДУ_513_3М.jpg

ivz9999
ivz9999
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #2 ivz9999 » 01.10.2015, 16:54

АР не работают с токопотребляющими извещателями вообще никак

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 01.10.2015, 18:06

Надо было хотя бы в описание АР-2 заглянуть, тогда бы сразу узнали что ЭДУ и АР не совместимы, вот Вам самый первый абзац из описания С2000-АР2:
Адресный расширитель «С2000-АР исп. 02» АЦДР.426461.002-02 (далее – АР2) применяется с контроллером
двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» (в дальнейшем КДЛ) в составе интегрированной системы
охраны «Орион». Предназначен для подключения неадресных пожарных, охранных или пожарно-охранных извещателей
с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи (далее – ДПЛС) КДЛ. Электропитание
и информационный обмен АР2 осуществляется по ДПЛС КДЛ. АР2 поддерживает протокол двухпроводной линии связи
ДПЛС_v2.xx и позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте своего подключения, оснащён датчиком вскрытия
корпуса. Версия программного обеспечения АР2 – v.1.02.
Не ошибается только тот кто не работает.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению КДЛ ДПЛС мистика. Вложения
    nikrzd » 24.02.2021, 14:16 » в разделе С2000-КДЛ
    19
    4189
    Admin Перейти к последнему сообщению
    25.02.2021, 22:31
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Макс. кол-во Бризов в ДПЛС
    прораб » 22.10.2021, 18:52 » в разделе С2000-КДЛ
    4
    7034
    Andrey V Перейти к последнему сообщению
    23.10.2021, 10:28
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Помогите решить проблему с ДПЛС
    Remonter » 10.09.2021, 10:32 » в разделе С2000-КДЛ
    1
    1133
    DruG Перейти к последнему сообщению
    10.09.2021, 11:34
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Некорректный ответ устройства в ДПЛС КДЛ
    Chapaew » 14.10.2022, 14:38 » в разделе С2000-КДЛ
    1
    1035
    прораб Перейти к последнему сообщению
    14.10.2022, 23:23