Значит не в АР-2 делоI_global писал(а):АР меняли 3 раза, результата нет никакого.
Проверяйте схему подключения датчика фортеза к АР-2I_global писал(а):При подключении в КЦ2 сопротивления 10 кОм, вместо датчика адрес ставится и снимается без нареканий. Все подключения перепроверены несколько раз.
Не в АР дело точно, схему подключения менять смысла нет, она одна да и еще безвариантовая) она подключается так как подключается, через нормально замкнутые контакты!Admin
То есть, п.п. 2.4.4 инструкции к АР2 ни к какому выводу Вас не приводят?I_global писал(а):Какой фактор влияет на АЦП? С чем его едят?
Спасибо огромное, выяснилилось, что экскаваторщик когда траншею закапывал наехал на кабель и видимо одна из жил повредилась, все решилось заменой кабельной трассы, всем спасибо за внимание. Удачи!Vse
Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя