Kofein писал(а):Здравствуйте. Необходимо в один шлейф С2000-КДЛ подключить 28 С2000-АР8. У каждого из расширителей используется только 3 КЦ, но остальные 5 использовать же нельзя, точнее их адреса, для программирования следущих приборов. Каким образом можно запрограммировать АР8? , иначе 28*8=224, явно превышает дозволенное 127.
Токопотребление С2000-АР8 = 4мА
ВНИМАНИЕ!!!
Суммарное токопотребление всех адресных устройств, подключённых
к «С2000-КДЛ», должно быть не более 65 мА. Так, например, если в ДПЛС
включены только «С2000-АР8», их максимальное количество равно:
n =65 мА/4 мА - 16 шт. (для надёжной работы рекомендуется 15 шт.)
Kofein писал(а):Так что не выдумываю ерунду.
Пошлите этих проектировщиков на три буквы (но не на ГОА).Так составлен проект.
Достаточно 1 КЦ - шторка ОЗК приняла рабочее положение.Kofein писал(а):2 для определения состояния положения шторок у ОгнеЗащитногоКлапана,
На клапанах не видел контроля кнопки.и 1 КЦ - для кнопки ручного отключения ОЗК.
1 КЦ = 1 клапанСкорее всего эту кнопку и не будут ставить. Тогда выходом из положения может быть замена АР8 на АР2 ? там и адреса и токи уложатся в норму для КДЛ.
Либо добавлять дополнительно 3 КДЛ и шлейфы.
Спасибо.
Гы) , а если клапанов ОЗК более 500 штук?Kofein писал(а):Ну а контроль нажатия кнопки ОЗК тут используют, согласно описанию проекта, в качестве кнопки извещателя, что ставят у выхода. Т.Е. если кто закрыл ОЗК то это запуск "ПОЖАР".
Kofein писал(а):Часика через 3 выложу схемку. Да сам то понимаю что так сделать невозможно и что-то придется менять. Но там проектная организация , а я просто монтажник - может что-то недопонимаю. А так ясно - ни по току не убираемся, ни по количеству адресов. И хотелось бы узнать наименее затратный способ решить проблему.
У АР8 используется 3 КЦ - 2 для определения состояния положения шторок у ОгнеЗащитногоКлапана, и 1 КЦ - для кнопки ручного отключения ОЗК. Скорее всего эту кнопку и не будут ставить. Тогда выходом из положения может быть замена АР8 на АР2 ? там и адреса и токи уложатся в норму для КДЛ.
Либо добавлять дополнительно 3 КДЛ и шлейфы.
Спасибо.
Мы просто в а***уе)), не смущайтесь)Kofein писал(а):Ну грубить здесь не надо.
Я все проекты , с которыми работал - браковал.То что нам сказано все делать по проекту
Если у вас проект "Рабочий" , то можете оформить доп. проект, а пока начинать работать так как, вы считаете правильно. Доп. проект согласовывается обоими сторонами.Проект должен быть переделан и по-новому утвержден. Но чтоб не терять время напрасно (сроки сдачи скорее не изменят) нам надо определиться что сейчас можно делать
Кнопки - по сути "Ручной пуск" дымоудаления, ставится в удобном месте и не привязаны к ОЗК никаким боком.А про кнопки отдельный разговор
Требуйте с них АКТ проверки работоспособности клапана в режиме подачи питания (не ручное вращение шторки), иначе потом жопа будет...Kofein писал(а):Но ОЗК ставят вентиляционщики