С Артонами я пока не занимался, если можно дайте точную схему подключения муш-дл к ар8, буду очень благодарен.pet-and писал(а):К АР8(2,1) подключаются извещатели, кнопки, прочие железяки, которые на выходе имеют "сухой контакт". Как я понимаю Ваша схема за номером 5 из инструкции на Артон, Rок и Rогр 10кОм, подключение к АР по варианту А. Тип зоны надобно ставить сообразно задачам, которые Вы возлагаете на шлейф, если Вы хотите при сработке получить событие "Пожар", то и тип должен быть соответственным.
pet-and писал(а):Ну тут же все просто, рис.№5 прямоугольник с надписью ППК, вместо контактов "ШС" рисуете "КЦ" от АР8.
Про кнопку вообще не вижу проблем. 1)Откидываем АР в сторону, 2)замеряем сопротивление на шлейфе, 3)записываем, 4)давим на кнопарь, 5)замеряем опять, 6)записываем, 7)открываем инструкцию на АР и смотрим в "Таблица 1 Соответствие сопротивления и АЦП КЦ её состоянию", 8)ищем где облажались.
Да, кстати, какое событие выдает пульт при попытке взять на охрану?
Посмотрите Рис.7 инстр. к Аргону.dduh писал(а):На кнопке Rок-10ком, Rогр-4.7ком, как в документации на АР-8. Соответственно 10ком - кнопка выключена, 3.2 ком - кнопка нажата.
Пульт пишет "Не взятие".