Непрочитанное сообщение #1 srgz » 26.06.2013, 11:39

доброго времени суток!

столкнулся с совершенно фантастическим глюком - периодически отваливаются 2шт АР1, остальные на той же линии дплс, установленные как до, так и после глючных, работают нормально. с периодичночностью 10-50 минут происходит потеря связи с сообщением "шс отключен" на пульт и орион, и повторное подключение.
напряжение дплс 7,6 вольта, напряжение питания датчиков 12,5 вольта, в допуски укладываюсь,
монтаж производили скруткой, пропаял все.

вопрос к гуру: возможно ли как-либо протестировать АР1? запасных нема, обмен возможен только по гарантии, что и нужно доказать.
может у кого в практике встречалось подобное поведение ар1? глюк проявился не сразу, примерно через месяц. что хаактерно - ночью не беспокоит, но в течение дня. датчики подключены верно, проверял все, ибо уже были подозрения на неправильное подключение.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 33
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 8 лет
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 13.07.2013, 11:07

Сложная задача.Мануал говорит-

2.1.4.7
Сообщения "Некорректный ответ АУ", "Неустойчивый ответ АУ" и "Зона отключена" могут формироваться при некачественной связи контроллера с АУ. Причин ухудшения связи может быть множество, наиболее часто встречающиеся это:
1)
превышено падение напряжения до последнего извещателя при недостаточном сечении провода или превышена нагрузочная способность на ДПЛС;
2)
превышено значение суммарной емкости проводов;
3)
АУ и ДПЛС функционируют в сложных электромагнитных условиях, созданных используемым на объекте оборудовании.




Сколько адресов на ветке КДЛ?

Может "глюк" :
1) КДЛ
2) одного или нескольких Адресных устройств.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Отваливаются ЯО на удаленных РМ.
    pilotpuza » 21.12.2020, 00:04 » в разделе АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
    6
    199
    Dmitr Перейти к последнему сообщению
    25.12.2020, 12:09
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению отваливаются приборы Вложения
    batrider » 05.07.2017, 11:58 » в разделе С2000-КДЛ
    30
    7690
    hl22 Перейти к последнему сообщению
    09.01.2018, 18:36
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Орион через виртуальный порт - отваливаются разделы Вложения
    AgentZmaX » 10.01.2018, 07:24 » в разделе С2000-Ethernet
    6
    2348
    Dmitr Перейти к последнему сообщению
    24.01.2018, 06:28
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению c2000-ethernet - c2000-2 проблемы везде Вложения
    QFERUS » 03.11.2017, 10:16 » в разделе С2000-Ethernet
    24
    5894
    QFERUS Перейти к последнему сообщению
    08.11.2017, 12:30
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Помогите настроить схему АРМ - Устройства - C2000-Ethernet - Интернет - C2000-Ethernet - Пульт - Устройства Вложения
    bombom » 13.03.2017, 20:58 » в разделе С2000-Ethernet
    6
    4857
    DruG Перейти к последнему сообщению
    21.03.2019, 18:49
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению c2000 usb и c2000= ethernet Вложения
    yopo » 04.09.2019, 12:50 » в разделе С2000-Ethernet
    2
    907
    DruG Перейти к последнему сообщению
    05.09.2019, 03:02
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению c2000-2 и УРВ Вложения
    USIKI » 27.10.2016, 09:39 » в разделе С2000-2
    1
    2143
    Vse Перейти к последнему сообщению
    27.10.2016, 13:27
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению C2000-2 и 1с
    Narek » 25.06.2017, 17:33 » в разделе С2000-2
    16
    3850
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    30.06.2017, 17:42
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению C2000-AP8 и 535-07е
    nikrzd » 25.07.2020, 18:12 » в разделе С2000-АР
    3
    198
    nikrzd Перейти к последнему сообщению
    26.07.2020, 08:22
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению C2000-М авария
    stek » 15.02.2017, 09:46 » в разделе C2000M
    1
    2688
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    15.02.2017, 09:57

Вернуться в «С2000-АР»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности