Из инструкции к АР1 -INJENER писал(а):Всем доброго времени суток.
Ситуация такая:линия ДПЛС заходит в помещение, стоят два объемника Астра-7, напряжение в линии ДПЛС - 8 В, Астры подключены через расширители АР1 исп. 01, один объемник работает исправно, второй не ставится на охрану, объемник прозванивал - исправен; пробовал ставить АР1 без объмника (замыкал), поменял 3 АР1 (думал брак) - итог: все то же невзятие. Зона в кдл - 5 (пробовал 4), ничего не помогает, все перепроверил раз 10 (С2000-М, КДЛ). Случилось все после грозы, может глюки в самой кдл-ке? Кто сталкивался, помогите, пожалуйста.
После грозы рекомендую очистить память С2000КДЛ полностью и произвести программирование заново , с чистого листа - многие "глюки" уйдут.2.5.3Произвести имитацию вскрытия корпуса извещателя (разомкнуть КЦ «Блокировка»). Контролировать появление сообщения «Тревога взлома» с номером извещателя, соответствующему адресу испытываемого АР1.
Если сообщение «Тревога проникновения» или «Тревога взлома» не поступает на пульт или компьютер, это означает, что АР1 неисправен и его необходимо заменить.
А почему в шоке? Нормальная такая модификация В адресной , беспроводной СМК "Стрельца" есть возможность подключения проводного извещателя (СМК) , например для двухстворчатой двери. Жаль, что Болид не делает также. Бывают на объектах двойные двухстворчатые двери, а это 4 СМК надо ставить ...INJENER писал(а):Кстати, забыл упомянуть про то, как был подключен объемник до грозы: ДПЛС>С2000-СМК(геркон)>Астра-7 (я был в шоке...)