Задержки при использовании С2000-СП2

FORUM_NAME: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Описание: Блок сигнально-пусковой адресный C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Справочная информация, руководства для C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Модератор: Модераторы
Romario133
Автор темы
Romario133
Автор темы
Возраст: 40
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05.05.2012
С нами: 4 года 7 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #1 Romario133 » 05.05.2012, 14:02

Могут ли увеличиваться при использовании С2000-сп2 по линии ДПЛС?
Проблема: задежка сработки датчиков 2-3 секунды при отображении на АРМ Орион, при подключении СП2 увеличение до 8 секунд
Помогите кто чем может
Нужно срочно, если что мой телефон: 89166007988

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 05.05.2012, 16:14

Romario133 писал(а):Помогите кто чем может
Дык как помочь то?..
Телепатов тут нет.

Как организована система, в каком режиме пульт, сколько АУ навешано на КДЛ и т.д.

Задержек в работе не возникает. При первом запуске КДЛ долго находит СП2, но потом опрашивает все АУ с одинаковой скоростью...

Romario133 писал(а):при отображении на АРМ Орион
В каком режиме пульт? Переведи в протокол ОрионПро систему...
Курите man'ы , господа.

Romario133
Автор темы
Romario133
Автор темы
Возраст: 40
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05.05.2012
С нами: 4 года 7 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #3 Romario133 » 05.05.2012, 18:30

На КДЛе 36 АР-1 и 13 СП-2. Пульт в режиме ПИ.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 05.05.2012, 18:36

Romario133 писал(а):На КДЛе 36 АР-1 и 13 СП-2. Пульт в режиме ПИ.

У тебя пульт бездействует - опрос ведет ПО "Орион".
Поиграть на стенде у меня уже нет возможности - праздники))
Пробуй протокол ОрионПро и пульт в режим "Компьютер"
Курите man'ы , господа.

Romario133
Автор темы
Romario133
Автор темы
Возраст: 40
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05.05.2012
С нами: 4 года 7 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #5 Romario133 » 07.05.2012, 19:08

Играет ли роль ускорения опроса привязка в Uprog датчиков к СП-2? И второй вопрос: нужно ставить галку на циклическом опросе?

Добавлено (07.05.2012, 19:08)
---------------------------------------------
Сегодня попробовал протокол и пульт - результат: На нескольких метках увеличение времени опроса до 15 сек! Плюс появилась проблема с пультом: он живет своей жизнью, т.е. на каждое событие идет звуковая реакция и сбросить её можно только с пульта!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #6 AlexRuden » 10.05.2012, 09:44

Romario133 писал(а):Плюс появилась проблема с пультом: он живет своей жизнью, т.е. на каждое событие идет звуковая реакция и сбросить её можно только с пульта!
В протоколе ОрионПро пульт и должен жить своей жизнью - он параллельно с ПК работает. Отключить звук пульта можно в настройках. Как быстро сам пульт реагирует на тревогу?
Курите man'ы , господа.

Romario133
Автор темы
Romario133
Автор темы
Возраст: 40
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05.05.2012
С нами: 4 года 7 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #7 Romario133 » 10.05.2012, 11:04

Время реакции пульта совпадает с временем отображения реакции на ПК.

fndre15
fndre15
Репутация: 0
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 fndre15 » 29.03.2013, 11:08

Подскажите, чем СП2 отличается от СП2 исп2?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #9 AlexRuden » 29.03.2013, 11:43

fndre15 писал(а):Подскажите, чем СП2 отличается от СП2 исп2?
Адресный релейный блок "С2000-СП2" vs Адресный сигнально-пусковой блок "С2000-СП2 исп.02"
Курите man'ы , господа.

fndre15
fndre15
Репутация: 0
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 fndre15 » 29.03.2013, 15:04

Разница в мощности коммутации, а функцианально одинаковы?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #11 AlexRuden » 29.03.2013, 15:15

fndre15 писал(а):Разница в мощности коммутации, а функцианально одинаковы?
Ну еще в названии разница :-):
Курите man'ы , господа.