Дружище, нужно руководство на прибор повнимательнее читать, что бы подобные вопросы не возникали.
В руководстве черным по белом написано:
Количество выходов – 2
Про то что у прибора есть еще и реле не сказано ни слова. Могу сделать вывод что с болидом опыта работы маловато, поэтому сделаю небольшое пояснение:
- "выход" - это когда на определенные клеммы коммутируется напряжение, как правило величина коммутируемого напряжения равна напряжению питания прибора, "выход" - имеет функцию контроля целостности цепи.
- "реле" - это реле, оно и в африке реле, т.е на определенных клеммах имеем "сухой контакт".
В некоторый приборах есть как "выходы" так и "реле", например С2000-4 имеет 2 - реле и 2 - выхода.
В Вашем случае для осуществления требуемой задачи, есть два варианта:
1. на выход СП-2 подключить УК-ВК.
2. вместо СП2 установить СП1
Не ошибается только тот кто не работает.