Неисправность на пульте: АКБ Разряжен или РЕЗЕРВ Разряжен

FORUM_NAME: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Описание: Блок сигнально-пусковой адресный C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Справочная информация, руководства для C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Модератор: Модераторы
VP86
Автор темы
VP86
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27.06.2016
С нами: 5 месяцев 11 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 VP86 » 31.07.2016, 14:06

Здравствуйте. В системе используются Электрозатворы, которые необходимо закрывать при устранения пожара на этаже, для уменьшения ущерба (как написано в проекте). Сигнал на закрытие подается на УК-ВК с помощью СП2 исп. 02.
Закрытие должно происходить с Поста охрана диспетчерской, в которой расположено оборудование ПС:
-С2000М версии 3.0;
-КДЛ, версии 2.12;
-ПК , под управлением "Орион".
Так вот, кнопки в Орионе сделаны. Сигнал закрытия приходит на СП2 и успешно коммутирует выход на УК-ВК, которая в свою очередь подает сигнал на закрытие. На выходе СП2 исп. 02 , линия, идущая к УК-ВК, подключена через МПН (Модуль подключаемой нагрузки), но выход и без МПН коммутируется успешно.
В случае с подключенным МПН, на пульте отображается неисправность - "АКБ РАЗРЯЖЕН";
В случае не подключенного МПН- "Выход ОБРЫВ".
Питание СП2 подается на 1 вход, второй вход не используется и не подключен к резервному источнику питания. Для проверки, запараллели второй вход по питанию. На пульте , неисправность "АКБ РАЗРЯЖЕН" преобразовалась в "РЕЗЕРВ РАЗРЯЖЕН".
Пока думаем как решить этот вопрос. Может я чего-то не углядел в паспорте или инструкции?

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 42
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 10 месяцев 23 дня
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #2 Sm521987 » 31.07.2016, 17:12

Возможно это глюк ПКУверсии 3.0, попробуй перепрошить на версию 3.2, у меня на версии 3.1 С2000-СП2 исп.02 работают без проблем с запараллеленными + U.

VP86
Автор темы
VP86
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27.06.2016
С нами: 5 месяцев 11 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 VP86 » 31.07.2016, 19:17

Не успеваешь 3.01 прошить -выходт 3.02. Оперативно. Прошьюсь. Отпишусь.

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 36
Репутация: 17
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #4 Admin » 31.07.2016, 22:33

VP86 писал(а):Питание СП2 подается на 1 вход, второй вход не используется и не подключен к резервному источнику питания. Для проверки, запараллели второй вход по питанию.
На оба входа обязательно должно подаваться напряжение. Иначе его поведение непредсказуемо.
У вас нет сценариев переименования событий в пульте?
Лучше бы глянуть конфиг пульта и КДЛ.

VP86
Автор темы
VP86
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27.06.2016
С нами: 5 месяцев 11 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 VP86 » 03.08.2016, 19:14

Резервные входы подключили параллельно, зашли и вышли из режима программирования-неисправности на пульте исчезли.