А в самом реле тактику "Выключить при снятии" оставить? Чтоб можно было еще и конкретную дверь открывать.DruG писал(а):ну например так: пишите сценарий из шаблонов "Снять раздел" и там снимаете с охраны все свои герконы (либо создаёте группу разделов, туда запихиваете все разделы с герконами и используете уже один шаблон "Снять группу разделов"). Сценарий привязываете к событию "Два пожара" во всех пожарных разделах. При наступлении нужного события все разделы снимаются и двери открываются
По идее, автоматом и сейчас берется. В СП-2 замок подключен в нормально-разомкнутый слот реле. Вроде ж, если при снятии питание на замок прерывается, то при взятии, наоборот - подается. Это, если конкретную дверь снимать с охраны. И отключается питание до тех пор, пока ее обратно не взять.DruG писал(а):кстати, если нужно автоматом и закрывать двери, то тоже нужен будет сценарий, например шаблон "Взять группу разделов" повешать на событие "Взятие зоны охраны" (или подобное событие) от пожарного раздела.
Спасибо. Такой вариант "просто смысл в том, что прошла пожарная сработка - двери открылись, сработку убрали, а двери придётся закрывать самостоятельно (т.е. брать вручную герконы под охрану)" сейчас работает. Добавлю позже сценарии для автовзятия.DruG писал(а):просто смысл в том, что прошла пожарная сработка - двери открылись, сработку убрали, а двери придётся закрывать самостоятельно (т.е. брать вручную герконы под охрану), поэтому и предлагаю сценарий, но решать вам
Вернуться в «C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02»