Отключение дверей при пожаре

FORUM_NAME: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Описание: Блок сигнально-пусковой адресный C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Справочная информация, руководства для C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Produx
Автор темы
Produx
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Produx » 27.03.2017, 16:54

Доброе время суток, подскажите такой вопрос.

Есть объект, стоит пожарка и отдельно стоит скуд, все на Болиде.

Так вот надо поставить СП2 чтобы при срабатывании пожарной сигнализации открывались все двери, но ставить пульт на СКУД, заказчик категорически запрещает. Все замки питаются через УК-ВК\02, кто нибудь подскажите как можно подключить СП2 к УК\ВК, чтобы все замки отключались? Спасибо!

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 27.03.2017, 17:24

ну так "+" до замков разорвите релюшкой СП2, он не исп.02 же, правильно? а СПшку в пожарку запихайте, пожарный пульт команду даст, СПшка релюшкой клацнет, питание с замков и пропадёт

Produx
Автор темы
Produx
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Produx » 28.03.2017, 14:13

Точно, спасибо, чет сам вчера об этом думал, теперь догнал


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 7 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности