Не включаются реле сп2

FORUM_NAME: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Описание: Блок сигнально-пусковой адресный C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Справочная информация, руководства для C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


triiks
Автор темы
triiks
Автор темы
Репутация: 2
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27.09.2018
С нами: 5 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 triiks » 27.09.2018, 18:20

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что может быть, где что поправить можно, чтобы заработало? Форум просмотрел, ответа не нашел(
Есть С2000-М, есть С2000-КДЛ с 8 адресом, есть С2000-СП2, несколько штук. По тактикам настроено вроде верно, подаем сигнал пожар, и только реле 45 начинает выдавать 24вольта, и то, не как указано в программе - 3 секунды, а постоянно(замеряли минуты через 3 после включения).
На все реле(42,45, 50-53) подключены УК-ВК(05), но на реле 45 дополнительно посажен "автоматический пуск насоса" из ШКП-4 (+24В и -24В).
Вложения
c2000-M КДЛ8.zip
конфигурация пульта и КДЛ с адресом8
(15.76 КБ) 128 скачиваний

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 28.09.2018, 10:02

При тактике 13 (Пожарный ПЦН) реле будет включено всё время, пока есть пожар, пожар2 или внимание. Настройка времени работы при этой тактики игнорируется. Ставьте тактику 2 (Включить на время) и задавайте время работы. Но при этой тактике скорее всего не будет включаться реле, если есть внимание. Тогда делайте через сценарии.

triiks
Автор темы
triiks
Автор темы
Репутация: 2
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27.09.2018
С нами: 5 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 triiks » 30.09.2018, 14:55

В том и дело, что вообще не включаются реле

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 02.10.2018, 19:35

triiks, на СП2 второй ввод питания подключен, ну или перемычка с первого установлена?
Не ошибается только тот кто не работает.

triiks
Автор темы
triiks
Автор темы
Репутация: 2
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27.09.2018
С нами: 5 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 triiks » 02.10.2018, 21:13

Mixail 51 писал(а):triiks, на СП2 второй ввод питания подключен, ну или перемычка с первого установлена?
завтра попробую подключу, но в юпроге вроде отключал контроль двух питаний

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 02.10.2018, 22:18

triiks, СП2 не будет работать без второго ввода, в Uprog отключать его бесполезно, об этом даже на оф. сайте в партнерском разделе не раз уже упоминали разработчики.
Не ошибается только тот кто не работает.

triiks
Автор темы
triiks
Автор темы
Репутация: 2
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27.09.2018
С нами: 5 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #7 triiks » 04.10.2018, 19:09

Mixail 51 писал(а):triiks, СП2 не будет работать без второго ввода, в Uprog отключать его бесполезно, об этом даже на оф. сайте в партнерском разделе не раз уже упоминали разработчики.
Сегодня проверил, и со вторым вводом не работает.
Заменил на кпб - тоже не хочет УК-вк включать.
Получается, что релюхи не видят УК-вк и не дают на них питание, а вот шкп-4 видят и дают на него питание.
Как заставить видеть УК-вк/05?)
И резистора под рукой нет никакого, где-то прочитал что нужно токоограничивающий какой-то поставить, но какой тоже не знаю

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #8 pet-and » 04.10.2018, 19:33

Индикация выходов что показывает? Выходы исправны? Связь с прибором есть, устойчивая?

triiks
Автор темы
triiks
Автор темы
Репутация: 2
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27.09.2018
С нами: 5 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #9 triiks » 05.10.2018, 11:31

Обрыв показывает индикация. Сопротивление внутреннее УК-вк примерно 4,5кОм , поставил параллельно сопротивление, какое нашел на 0.7 Ом, обрыв не показывает, но включаться не хочет (

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #10 pet-and » 05.10.2018, 11:43

Видимо, УК/ВК неисправно.

triiks
Автор темы
triiks
Автор темы
Репутация: 2
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27.09.2018
С нами: 5 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #11 triiks » 05.10.2018, 12:25

pet-and писал(а):Видимо, УК/ВК неисправно.
Скорее косяк где-то в конфигурации.
Отсоединил все провода от выхода, в упроге на этот выход начальное состояние сделал выключено.
Далее с пульта включил реле - включилось, подсоединил УК-вк - сработало и держалось, в пульте реле выключил - отключилось.

В конфигурации в раздел добавил тревожную зону
К реле привязал раздел с этой тревожной зоной, программу выбрал 1(включить), время управления бесконечно. Не знаю что ещё надо- то ей))

triiks
Автор темы
triiks
Автор темы
Репутация: 2
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27.09.2018
С нами: 5 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #12 triiks » 07.10.2018, 08:22

Сп2 исп2 - перемычка на второе питание, МПН - все заработало... :hi_hi_hi: