Максимальное количество приборов c 2000-2 на 1 COM порту

FORUM_NAME: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Описание: Блок сигнально-пусковой адресный C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Справочная информация, руководства для C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Модератор: Модераторы
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 29
Репутация: 20
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #21 MadHacker » 28.10.2019, 09:55

Нет. Ну впринципе, если за время перезагрузки приборы никто не конфигурировал и с ними ничего не произошло. То можно не делать.
Суть в чём:
Чтоб механизм синхронизации ключей работал - конфигурации у Ориона должна совпадать с тем что в приборе. В ранних версиях в некоторых ситуациях происходила рассинхронизация состояний (чаще всего на плохих линиях). В 1.20 это было постепенно вылечено и теперь рассинхронизация не происходит (по крайней мере в большинстве случаев) и всё может работать. По этому и была "убрана" перезапись ключей и оставлена только синхронизация. Она теперь стабильно работает.
Считывание после перезагрузки оно гарантирует что всё синхронизировано. А корень всех бед в приборах которые не могут быстро сказать что у них не менялась конфигурация :)

Dean M
Dean M
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #22 Dean » 29.10.2019, 05:12

MadHacker писал(а):Нет. Ну впринципе, если за время перезагрузки приборы никто не конфигурировал и с ними ничего не произошло. То можно не делать.
Считывание после перезагрузки оно гарантирует что всё синхронизировано. А корень всех бед в приборах которые не могут быстро сказать что у них не менялась конфигурация :)
Вот в этом то и дело.
Но, нам не сложно один раз потусить на работе, тем более нажал кнопку и страдай фигней, а денежки то капают.)

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 93
Сообщения: 2048
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #23 google » 30.10.2019, 09:24

MadHacker писал(а):если за время перезагрузки приборы никто не конфигурировал
Что на 1.11, что на 1.12 считывал конфигурации только по одному разу. Профилактические перезагрузки/остановки сервера были где-то раз в месяц, иногда чаще, после них никакие считывание не проводил, всё работало в обычном для Ориона режиме. Когда менялись конфигурации приборов, или добавлялись новые, тогда да, требовалось считывание.

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 29
Репутация: 20
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #24 MadHacker » 30.10.2019, 09:47

Если нет проблем на линии связи с приборами, то и на ранних версиях должна без проблем работать синхронизация ключей, должно не требоваться перезаписи и не требоваться повторного считывания.

Проблемы возникали на выпусках до 1.20. кажется всётаки .2. Возникали в основном на плохих линиях связи с приборами. На них разбегалась сохранённая и фактическая конфигурация приборов (уровни доступа, ключи) и требовалось делать или считывание конфигурации или перезапись.
В выпусках с 1.20.2 были устранены по крайней мере все известные нам причины рассинхронизации. Последние версии Орион ПРО в практически любых условиях (а не только идеальных как раньше) способны корректно синхронизировать ключи и корректно работать после перезапусков без каких либо дополнительных считываний.

Итого:
На объектах с идеальными линиями связи до приборов или на объектах с 1.20.2+ версией - синхронизация ключей будет работать всегда. Считывание конфигурации является перестраховкой.

А полностью проблема решится только когда приборы получат соответствующие доработки.

Тут кстати как раз вышла 1.20.3 sp2. Доступна на сайте Болида. Рекомендую попробовать ;)