Состояние выходов СП2

FORUM_NAME: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Описание: Блок сигнально-пусковой адресный C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Справочная информация, руководства для C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Состояние выходов

Непрочитанное сообщение #21 Vse » 18.09.2013, 22:38

1.Проверьте напряжение на выходах-

Пункт 2.1.3

БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ АДРЕСНЫЙ
«С2000-СП2» исполнение 02 (версия 1.01)
Этикетка
АЦДР.425412.004-02 ЭТ

2. Проверьте омметром (тестером) резистор R=1кОм точно?

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Состояние выходов

Непрочитанное сообщение #22 fndre15 » 19.09.2013, 08:17

Напряжение или "0" или "12", но динамики в работе ни какой. (это если с КДЛ) А если с Пульта то работает, но Пульт выдает "неисправность" выхода. R точно 1 ком.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Состояние выходов

Непрочитанное сообщение #23 Vse » 19.09.2013, 12:56

1. У вас централизованная (управляет пульт) или локальная (управляет КДЛ) тактика управления реле?

2.Каким образом у вас подлючёны выходы? (можно даже сфотографировать ))) ).

3.Проверьте напряжение на выходах-

2.1.3
Состояния КЦ определяются напряжением на минусовой клемме выхода относительно клеммы «0 В»:

«Норма» – от 0,5 В до 2,5 В при выключенном выходе и от 0,1 В до 0,9 В при включённом;

«Обрыв» – более 2,5 В при выключенном выходе и менее 0,1В при включённом;

«Короткое замыкание» – менее 0,5 В при выключенном выходе и более 1 В при включённом.

Пункт 2.1.3

БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ АДРЕСНЫЙ
«С2000-СП2» исполнение 02 (версия 1.01)
Этикетка
АЦДР.425412.004-02 ЭТ

AndKing
AndKing
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Состояние выходов

Непрочитанное сообщение #24 AndKing » 19.09.2013, 14:36

Господа подскажите, в системе используется СП2 исп.2 все управляется и работает, но время от времени при замкнутом реле на пульте с2000м появляется сообщение "неисправность 001/004", где 001 это адрес КДЛ, а 004 адрес реле СП2. Периодичность появления сообщения один раз в 5-10 мин. Не знаю как устранить

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Состояние выходов

Непрочитанное сообщение #25 Vse » 19.09.2013, 15:32

1.Проверьте контактные соединения и монтажные провода.

2.Проверьте напряжение на выходах-

2.1.3
Состояния КЦ определяются напряжением на минусовой клемме выхода относительно клеммы «0 В»:

«Норма» – от 0,5 В до 2,5 В при выключенном выходе и от 0,1 В до 0,9 В при включённом;

«Обрыв» – более 2,5 В при выключенном выходе и менее 0,1В при включённом;

«Короткое замыкание» – менее 0,5 В при выключенном выходе и более 1 В при включённом.

manly
manly
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 22.05.2014
С нами: 9 лет 10 месяцев
Профессия: проектировщик

Состояние выходов

Непрочитанное сообщение #26 manly » 30.09.2014, 15:10

Разбираюсь с дымоудалением в многоквартирном доме. На одном этаже створка дымоудаления открыта, на СП-1 горят светодиоды всех реле, "Работа" - не горит. С чего начать устранение данной проблемы?
P.S. Никакой документации по монтажу нет :-(

manly
manly
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 22.05.2014
С нами: 9 лет 10 месяцев
Профессия: проектировщик

Состояние выходов

Непрочитанное сообщение #27 manly » 06.11.2014, 07:17

manly писал(а):Разбираюсь с дымоудалением в многоквартирном доме. На одном этаже створка дымоудаления открыта, на СП-1 горят светодиоды всех реле, "Работа" - не горит. С чего начать устранение данной проблемы?
P.S. Никакой документации по монтажу нет :-(
Прибор под замену. Отключил, створка закрылась.