Непрочитанное сообщение #1 Partner » 20.04.2017, 19:09

Помогите пожалуйста, произошла сработка АСПТ (так и и не выяснили по каким причинам произошёл пуск), после пуска, АСПТ ушло в себя, не виделось пультом и само не реагировало не на какие кнопки. Решили пересбросить по питанию и увидели там выгорание на плате, после сброса АСПТ заработало. Логи на пульте идут: внимание, тут же пожар и пуск ауп. В помещении условий для сработки не было и кнопки пуска не кто не нажимал. Может кто подскажет что это сгорело на плате?
2017-04-19 09-16-38.JPG

Kor73
Kor73
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 Kor73 » 10.10.2017, 05:39

Подниму тему. Случился точно такой же случай. Подскажите, что это может быть?
50a65340-ce63-4897-a4c1-fda1ddfc7347.jpg
4282492f-beaa-49e4-85a3-412403d183a5.jpg

Dmitr
Dmitr
Репутация: 33
Сообщения: 506
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 6 лет 5 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #3 Dmitr » 10.10.2017, 06:18

Что это не скажу, но гляньте ссылку с официального форума. Может что-то новое узнаете.
https://partners.bolid.ru/forum/forum_10699.html
Там объяснения Болида - предпоследний пост.

Nikolay4
Nikolay4
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02.08.2017
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #4 Nikolay4 » 18.07.2018, 19:08

Имело место такое же событие: АСПТ сработало ,отказалось в дальнейшем подчиняться командам, выгорело там же,где и у Вас. При замене прибора: попытка зависания. Избавились от этого путем установки сопротивления 1 ком в цепи ( последовательно) одного из табло ( за давностью не помню,какого ). С тех пор проблем с этой АСПТ более не возникало.

chipOlin
chipOlin
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01.11.2018
С нами: 1 месяц 10 дней
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 chipOlin » 30.11.2018, 14:09

Всем привет! Я на днях допустил короткое замыкание на линии табло "Автоматика отключена" и одно из сопротивлений на плате сгорело, может кто подсказать какой номинал у этого сопротивления? по полоскам у меня не получилось подобрать номинал, схема "коричневый-черный-золотой-золотой-черный", последняя черная полоска ни к селу...
АСПТ работает, даже контролирует выход этого табло, но само табло не горит, а также не горит "Порошок, не входи". Возможно зацепило еще реле, но об этом я даже не хочу пока думать, возможно пронесет.
Фото прилагаю.
Вложения
2018-11-29 22-05-59m.jpg

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 28
Репутация: 16
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 6 лет 6 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #6 MadHacker » 30.11.2018, 15:06

Прибор в ремонт, без вариантов.
Вы не можете самостоятельно оценить последствия для прибора. Вы не можете самостоятельно проверить корректность работы после самостоятельного ремонта. Вы хотите чтоб он у вас произвольно запустил пожаротушение? Или вы хотите чтоб он у вас в итоге когда нужно не запустил пожаротушение и всё сгорело?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 75
Сообщения: 2578
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 01.12.2018, 02:23

MadHacker писал(а):Вы хотите чтоб он у вас произвольно запустил пожаротушение?
Вот сейчас больно было.
Ваш агрегат с самопроизвольным запуском, вполне, сам справляется.

Добавлено спустя 6 минут:
chipOlin, цепи контролируемых выходов идентичны. Может такое статься, что коротыш достал до коммутатора (одна из двух микросхем, выше мощных резисторов).

chipOlin
chipOlin
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01.11.2018
С нами: 1 месяц 10 дней
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #8 chipOlin » 03.12.2018, 13:29

pet-and писал(а):chipOlin, цепи контролируемых выходов идентичны. Может такое статься, что коротыш достал до коммутатора (одна из двух микросхем, выше мощных резисторов).
Да, что-то еще зацепило на плате, замена резистора не помогла :-( , буду сдавать прибор в ремонт.
Всем спасибо :-):


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению сгорел RS485 Вложения
    mikhailkarmanov » 26.09.2016, 11:05 » в разделе Сигнал-20М
    4
    1908
    google Перейти к последнему сообщению
    27.09.2016, 09:30
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сгорел ДИП34А-01-02 Вложения
    big303 » 23.11.2016, 16:54 » в разделе Пожарные извещатели
    6
    2329
    SEF Перейти к последнему сообщению
    25.11.2016, 00:01
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Стоял сигнал 20П сгорел интерфейс , в наличии есть сигнал 20м
    kronus25 » 29.05.2016, 23:50 » в разделе Сигнал-20М
    8
    2304
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    30.05.2016, 23:02
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению 3 аспт и 1 кпб
    retexa » 25.06.2017, 09:59 » в разделе С2000-АСПТ
    3
    1050
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    25.06.2017, 12:12
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АСПТ, КПБ
    Valga » 04.11.2016, 14:11 » в разделе С2000-АСПТ
    3
    1962
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    11.11.2016, 11:54
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АСПТ и СДУ-М
    harrion » 02.09.2016, 13:17 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    1963
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    02.09.2016, 20:03
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению аспт и сп-1
    akantrobas » 21.04.2014, 16:21 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    1562
    INJENER Перейти к последнему сообщению
    08.05.2014, 10:58
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению 2 АСПТ
    Badasschick » 02.02.2018, 15:49 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    431
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    02.02.2018, 23:38
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению ТО АСПТ 2000
    Azat » 13.09.2014, 12:50 » в разделе Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
    2
    1711
    Azat Перейти к последнему сообщению
    15.09.2014, 15:15
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению аспт ,2 бс с ИП 102 2х2 2 кпб 9 буранов Вложения
    without_license » 29.03.2017, 13:30 » в разделе С2000-АСПТ
    17
    2360
    without_license Перейти к последнему сообщению
    06.05.2017, 13:35

Вернуться в «С2000-АСПТ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности