Управление АСПТ с пульта С2000-ПТ

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
DruG
DruG
Репутация: 109
Сообщения: 1319
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #21 DruG » 04.06.2020, 04:44

если найдёте блок версии 1.01, тогда будет вам счастье с пин-кодом :hi_hi_hi: прошить 2.хх на 1.хх сомнительно, да и прошивку такую найти тоже сомнительно.
а в РЭ на пульт видимо ещё с тех времён описание осталось.

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Dmitr писал(а):старых версиях такой возможности нет.
в совсем старых есть, там ещё инструкция подписана как С2000-БИ :-) хотя описана ПТшка

Dmitr
Dmitr
Репутация: 41
Сообщения: 593
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #22 Dmitr » 04.06.2020, 05:46

DruG писал(а):в совсем старых есть
Точно есть. Я упрогом перебрал все версии, указанные на сайте... Еще и упрог ругается на 1,01...

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 41
Репутация: 109
Сообщения: 2955
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #23 pet-and » 04.06.2020, 07:29

В качестве пароля пользователя С2000-ПТ используется ключ ТМ.
«С2000-ПТ» АЦДР.426469.015 -02ЭТИзм.15 от 03.10.2019
1.1.3Ограничение доступа к органам управления осуществляется при помощи встроенного считывателя ключей Touch Memory.

D1980
D1980
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03.06.2020
С нами: 3 месяца 22 дня
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #24 D1980 » 04.06.2020, 07:31

Спасибо Dmitr, DruG, pet-and

Итог вывод - без Touch Memory управлять с2000-ПТ на данный момент невозможно !

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 41
Репутация: 109
Сообщения: 2955
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #25 pet-and » 08.06.2020, 02:56

D1980 писал(а):Итог вывод
Надо читать, всё-таки, мануалы.