Непрочитанное сообщение #1 SergeK » 13.11.2020, 15:05

Добрый день, коллеги!
Прошу помочь и по возможности разъяснить данную сложившуюся ситуацию.
После передподключения МПН на с2000-аспт мигает индикатор (пуск/блокировка пуска).
Никаких КЗ и обрывов шлейфа нет!
Пробовал устанавливать новые модули МПН, никакого положительного результата.
При сработке ПС сигнал на запуск системы пожаротушения проходит, все нормально, но все равно мигает индикатор (пуск/блокировка пуска).
Как можно решить данную проблему?
Спасибо.

Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Видео и фото
Вложения
VIDEO0151.zip
(4.16 МБ) 6 скачиваний
IMAG4426.jpg

Andrey V
Andrey V
Репутация: 1
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 4 года 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #2 Andrey V » 13.11.2020, 16:09

Выше клеммы подключения пусковой цепи есть 5 реле и над ними резисторы (5 штук в ряд). Визуально самый левый резистор в порядке?

SergeK
Автор темы
SergeK
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13.11.2020
С нами: 11 дней 6 часов
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 SergeK » 13.11.2020, 18:50

Да, Андрей. Визуально резистор выглядит вроде нормально.
Посмотрите фото.
Вложения
IMAG4659.jpg

Andrey V
Andrey V
Репутация: 1
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 4 года 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 Andrey V » 13.11.2020, 19:50

SergeK писал(а):Да, Андрей. Визуально резистор выглядит вроде нормально.
Посмотрите фото.
Это не нормально. Думаю, был пуск при коротком замыкании цепи. Скорее всего Вас ждет ремонт АСПТ.

SergeK
Автор темы
SergeK
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13.11.2020
С нами: 11 дней 6 часов
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 SergeK » 13.11.2020, 22:56

Спасибо, Андрей!
Попробую заменить резистор.
По результату отпишусь.
P.S. Как, Вы считаете,это поможет?

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Убрать ошибку в индикации?

Andrey V
Andrey V
Репутация: 1
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 4 года 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 Andrey V » 14.11.2020, 07:24

Я сторонник ремонта противопожарного оборудования в лицензированном сервисе.

SergeK
Автор темы
SergeK
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13.11.2020
С нами: 11 дней 6 часов
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 SergeK » 14.11.2020, 12:22

Спасибо.