Журнал сработок С2000-АСПТ

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
Sergei72
Автор темы
Sergei72
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10.12.2020
С нами: 1 месяц 14 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Sergei72 » 11.12.2020, 08:26

Здравствуйте знатоки!
Возникла проблема с проверкой С 2000-АСПТ: при проверке была отключена линия связи RS-485, произведён ручной пуск (дважды), далее на АСПТ сброшены все сработки, отключено основное и резервное питание (в течение получаса), подали питание, подключили RS-485, и... сработала система пожарной сигнализации (дважды, причём каким-то образом сама и сбрасывалась). Успел добежать до пульта С 2000, прочитать сработку. В журнале сработок оба пуска зафиксировались.
В общей системе используется: С 2000 АСПТ v3.52, КПБ (для управления оповещением на связи с АСПТ по RS-485-2), С 2000 ПТ v2.01, С 2000 v3.02 (пульт), монитор Орион-ПРО.
Вопрос: как сбрасывать журнал сработок, непосредственно в АСПТ-хе, перед подключением в линию RS-485?

DruG
DruG
Репутация: 118
Сообщения: 1408
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 11.12.2020, 09:34

возможно вычитыванием этих самых событий, т.е. подключить ноут + shleifes, натравить на АСПТ и посмотреть что в логах появится.

Sergei72
Автор темы
Sergei72
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10.12.2020
С нами: 1 месяц 14 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Sergei72 » 11.12.2020, 14:43

В старых версиях АСПТ сброс всех событий производился сбросом по питанию, в версии 3.52 эта фишка не проходит, как проводить ежеквартальные проверки, прописанные в регламенте, без использования ноута (пронести его на объект- та ещё проблема)?

DruG
DruG
Репутация: 118
Сообщения: 1408
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 11.12.2020, 16:54

тогда приносить с2000м старенький, пускай он вычитывает эти события.

можно попробовать забить буфер событий, чтобы тревожные события затёрлись, но я что-то не нашёл в характеристиках, какой там объём памяти.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 109
Сообщения: 2979
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 12.12.2020, 08:51

Sergei72 писал(а):при проверке была отключена линия связи RS-485
Зачем?

Я, как-то раз, пытался КДЛ "обнулить", подключив его напрямую к компу. Не помогло.
Как только подоткнул 485 к УО-4С, тот, в свою очередь, все сработки и передал адресату.