Двойная сработка

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
DenisMatveev
DenisMatveev
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.01.2016
С нами: 10 месяцев 25 дней
Профессия: Мастер

Непрочитанное сообщение #21 DenisMatveev » 18.01.2016, 05:47

Система смонтирована под фальшь полом, по этому не как...

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #22 Mixail 51 » 18.01.2016, 07:08

Так что туда доступа нет что ли?
Не ошибается только тот кто не работает.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #23 Sia-Ori » 18.01.2016, 08:59

И датчики и УКШ зашиты за потолком? Шикарно :)

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #24 pet-and » 18.01.2016, 09:00

Не, не за потолком, а под полом. Но все равно, шикарно.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #25 pet-and » 18.01.2016, 09:44

DruG писал(а):а с чего решили, что и УШК зашиты?
Так посоветовали уже выкинуть УШК, а в ответ - никак.

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 42
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 10 месяцев 24 дня
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #26 Sm521987 » 18.01.2016, 11:38

Последовательно УШК поставить резистор 2-3 кОм для уменьшения токопотребления УШК.

DenisMatveev
DenisMatveev
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.01.2016
С нами: 10 месяцев 25 дней
Профессия: Мастер

Непрочитанное сообщение #27 DenisMatveev » 21.01.2016, 13:49

Если кому интересно. Добавочное сопротивление для определения двойной сработке ИП 212-78 совместно с УШК-01 (ВУОС), должно быть 6 кОм.

Narvige
Narvige
Возраст: 29
Репутация: 1
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30.03.2016
С нами: 8 месяцев 11 дней
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Чебоксары
ICQ

Непрочитанное сообщение #28 Narvige » 09.06.2016, 06:01

Как организовать сработку по 3м дымовым извещателям в разных шлейфах?, то есть задача такая, чтоб АСПТ уходила в пожар при сработки (внимание) всех 3х ШС
с2000-АСПТ-серверная.cnu
(269 байт) 24 скачивания

Valga
Valga
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.11.2016
С нами: 1 месяц 7 дней
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #29 Valga » 04.11.2016, 17:53

Комрады, подскажите

есть помещение 16 м длины, 8 ширины, 5 высоты (до потолка, подвесного нет)
пожаротушение, запуск по двойной сработке тепловых извещателей (так нада)

сколько, на каком расстоянии и какими рядами ставить извещатели?

чо та у меня весь потолок с шагом 2 метра получается в извещателях
причем помещение взрывоопасное, так что извещатели не дешевые
может я ошибаюсь?

:du_ma_et:

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #30 Mixail 51 » 04.11.2016, 18:39

СП 5 п.13.6.1 таблица 13.5, но еще нужно взять во внимание п.14.1., вот и получается что должно быть от стены 1 м и между извещателями 2 м, так что все у Вас правильно получается.
Не ошибается только тот кто не работает.

Valga
Valga
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.11.2016
С нами: 1 месяц 7 дней
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #31 Valga » 04.11.2016, 20:42

Воооооооот, почему я и задаю этот детский вопрос про кол. извещателей и расстояния

СП5. 13130. 2009 п. 14.1 ...........
П р и м е ч а н и е — Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У). Расстояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3—13.6 без сокращения.

Смотрим таблицу
13.6 Точечные тепловые пожарные извещатели
при высоте установки 3.5 - 6 м (как в моём случае) от стены не более 2 метра
не 1 метр
размещаем вдоль стен извещатели на расстоянии 2 метра
возражения есть?

написано "по длине ИЛИ ширине" (а не по длине И ширине)
выбираю ряды по ширине, от стены до извещателя 2 метра (без сокращения), между извещателями в ряду (по ширине) 2 метра (половина из таблицы) между извещателями по длине - 4 метра (из таблицы без сокращения)
так верно?

в итоге у меня получилось 12 тепл извещателей на помещение 16 х 8 х 5 м (ДхШхВ)
четыре ряда по ширине по 3 извещателя, четыре ряда (итого 12 )
а не 28 извещатель (метр от стены и 2 между изв) если просто табличные разделить на 2

что не правильно?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #32 Mixail 51 » 04.11.2016, 23:11

Согласен, с расстоянием от стены тормознул, но все равно у меня получается получается 21 извещатель, в обоснование быстрый чертеж. :-):
Чертеж1-Лист1.pdf
(49.01 КБ) 14 скачиваний
Не ошибается только тот кто не работает.

Valga
Valga
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.11.2016
С нами: 1 месяц 7 дней
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #33 Valga » 05.11.2016, 17:49

Да, меньше 21-20 извещателей не получается

я попробовал парами ставить (на пару извещателей 20 кв. метров как в таблице в СП5)
рисовал круги с площадью 20 кв., в центре два извещателя и чтобы было заполнение полощади помещения этими круглыми зонами
в общем суть понятна

получилось 2 ряда, между рядами 4 метра, по пять пар в каждом (итого 20 шт)
от стены 2 метра (нормативное), между извещателями около 3_х метров
вообще то это чистый двойной контроль
мне красотень не нужна - помещение исключительно промышленное
даже не знаю как быть........

подскажите, а как тут картинку вставить?
через радикал?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #34 Mixail 51 » 05.11.2016, 17:53

Я же выше предоставил чертеж с расстояниями, по нему как раз получается 21 извещатель, если по нормам считать.
Не ошибается только тот кто не работает.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Постоянная сработка
    gerceg89 » 20.01.2015, 16:59 » в разделе Прочие программы
    14
    1011
    gerceg89 Перейти к последнему сообщению
    21.01.2015, 17:48
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Искусственная сработка ДИП34А Вложения
    Zolotov Vasiliy » 09.09.2013, 11:40 » в разделе Пожарные извещатели
    32
    5458
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    07.07.2016, 16:54
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению На сколько возможна сработка при включении ?
    testlab » 04.02.2015, 09:53 » в разделе С2000-АСПТ
    4
    857
    testlab Перейти к последнему сообщению
    12.02.2015, 11:14
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Ложная сработка с2000-АСПТ Вложения
    alexfarb » 19.11.2015, 18:42 » в разделе С2000-АСПТ
    7
    1274
    alexfarb Перейти к последнему сообщению
    21.02.2016, 11:47
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сработка ип212-45(41) от одного датчика со сбросом
    Misha » 06.04.2015, 14:09 » в разделе Сигнал-10
    1
    776
    GoBlinTsht Перейти к последнему сообщению
    06.04.2015, 18:21

Вернуться в «С2000-АСПТ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности