Непрочитанное сообщение #1 Azat » 07.09.2014, 09:05

Всем привет,подскажите пожалуйста - На с 2000 АСПТ горит желтым" выход ОТВ " является ли это неисправностью и сможет ли повлиять на пуск установки пожаротушения? Если это всетаки неисправность то что нужно сделать?

Sanseyis
Sanseyis
Репутация: 0
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 3 года 3 месяца
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #2 Sanseyis » 07.09.2014, 12:24

Горит постоянно желтым значит неисправность в цепи ОТВ. Если КЗ или обрыв, будет мигать с частотой 0.5гц.