На сколько возможна сработка при включении ?

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


testlab M
Автор темы
Аватара
testlab M
Автор темы
Возраст: 40
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25.01.2015
С нами: 9 лет 2 месяца
Профессия: бездельник (эксплуатация)
Откуда: дикий край

Непрочитанное сообщение #1 testlab » 04.02.2015, 09:53

Привет !
Достался большой, сильно раскиданный по территории предприятия объект. Который после какой-то давней грозы не приходит на центральный сервер.
Изначально на нем была смонтирована ОПС, в составе которой есть несколько приборов С2000 АСПТ.
По неизвестным причинам обслуживание системы никогда не проводилось, а на момент передачи этого хозяйства мне, большинство устройств были просто обесточены, а местные на вопрос почему отключено, отвечают "замучили своим пиканием". На данный момент восстановил связь между с2000м и центральным сервером, видятся первые несколько приборов, которые не обесточили.
На сколько возможна сработка автоматического тушения при восстановлении питания и магистрали ? Никогда не работал с АСПТ, и как-то страшно включать)

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 04.02.2015, 10:01

Вы повнимательнее посмотрите, там тушение вообще подключено или нет к АСПТ. Нередко оно отключается вообще, вешается прямо на ручник рядом с прибором и т.п. Уж если на объекте "больно много пикает" - достаточная мотивация для отключения, то и тушение будет откинуто с большой вероятностью. И вам, если есть какие-то опасения, сперва вместо боевого режима надо включить льготный.

testlab M
Автор темы
Аватара
testlab M
Автор темы
Возраст: 40
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25.01.2015
С нами: 9 лет 2 месяца
Профессия: бездельник (эксплуатация)
Откуда: дикий край

Непрочитанное сообщение #3 testlab » 04.02.2015, 10:16

Спасибо, пойду лазить и смотреть что и как включено.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 04.02.2015, 10:16

Для начала подключите на пусковые цепи иммитаторы модулей пожаротушения - лампочки 24В, и играйтесь в свое удовольствие.

testlab M
Автор темы
Аватара
testlab M
Автор темы
Возраст: 40
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25.01.2015
С нами: 9 лет 2 месяца
Профессия: бездельник (эксплуатация)
Откуда: дикий край

Непрочитанное сообщение #5 testlab » 12.02.2015, 11:14

Все прошло отлично. Никаких инцидентов не произошло. Ложных пусков не происходило.