Непрочитанное сообщение #1 freelancer » 19.03.2015, 17:23

можно ли все выходы СО-1; СО-2; СО-3; ЗО проложить одним 5-ти жильным кабелем объединив минусы?

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #2 Leonid » 19.03.2015, 17:38

Зачем такие выверты, косяки в монтаже? И откуда 5-ти жильный кабель, они уже обычно 2,4,6,8- и т.д. жильные? Теоретически можно.
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

freelancer
Автор темы
freelancer
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: Например: монтажник, наладчик, прое

Непрочитанное сообщение #3 freelancer » 20.03.2015, 00:25

Leonid писал(а):Зачем такие выверты, косяки в монтаже? И откуда 5-ти жильный кабель, они уже обычно 2,4,6,8- и т.д. жильные? Теоретически можно.
Для удешевления и упрощения монтажа. проще один кабель протянуть в гофре чем пять.
прибор находится метров 200 от охраняемой зоны.
давно не ставил АСПТ-шку. помню были какие-то ограничения по удалению кнопки ручного пуска от прибора?...
не напомните?...

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #4 Leonid » 20.03.2015, 17:28

Если правильно помню там просто идёт замыкание контактов, так что ограничений быть не должно.
Насчёт кабеля, есть возможность всё соединить на тест?
П.С. Никогда не экономьте на кабеле.
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 20.03.2015, 21:10

Leonid писал(а):П.С. Никогда не экономьте на кабеле.
Ну да, не экономте, протягиваем 2,5 квадрата на всё и потери минимальны, а то, что в клеммник не впихнуть, начихать и забыть - главное сигнал дойдет.

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #6 Leonid » 22.03.2015, 18:19

pet-and писал(а):
Leonid писал(а):П.С. Никогда не экономьте на кабеле.
Ну да, не экономте, протягиваем 2,5 квадрата на всё и потери минимальны, а то, что в клеммник не впихнуть, начихать и забыть - главное сигнал дойдет.
Утрируете! Никогда не экономьте на длине кабеля и количестве жил. :wo_ol:

П.С. Бесчётное количество раз спасало, когда оставляешь запас кабеля и лишние жилы, а не минимально короткий и без остатка, когда заказчику вдруг захотелось что-то добавить или удлинить, а кабель-то вмурован, кошки/мыши сгрызли, не портить интерьер...
А короткие натянутые кабеля+обрезки по 5 мм из стены оставьте "мастерам своего дела".
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com