Ребят объясниет на пальца как в АСПт реализовать ручной пуск , вот вложил 2 схемы с АСПт и самого ручника.Не пойму как реализовать болидовскую схему в данном извещателе =((( .
Вложения
Ручной пуск.png
Пуск 535.png

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 39
Репутация: -1
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 2 года 6 месяцев
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #2 GoBlinTsht » 20.04.2015, 09:36

ИПР какой - просто ИП535-07е или ИП535-07е-«ПУСК» ?
Если исполнение «ПУСК» - то:
1. + цепи ручного пуска АСПТ
9. - цепи ручного пуска АСПТ
2 и 10. резистор 4,7 кОм
7 и 8. резистор 510 Ом

3 и 4. - комплектный к ручнику резистор 51 кОм (нужен только для свечения зеленого диода в ручнике - ну и визуально отображает целостность линии)
Возможно, придется поиграться номиналом из-за длинны кабеля от АСПТ до ручника с учетом:
1. НОРМА сопротивления цепи ручного пуска в диапазоне 2,2…5,4 кОм
2. Ток через светодиод рассчитывается по формуле: I=(Uпит-3,3В)/R и не должен превышать допустимого Iсв доп=(0,2 – 15) мА