Непрочитанное сообщение #1 Alex-Ekb » 22.04.2015, 16:39
Прошу извинить, если покажусь смешным. Впервые предстоит обслуживать систему, включающую АСПТ.
Мануалы читал и читаю, но для контроля хотелось бы услышать подтверждение знатоков.
правильно ли я понял действия управляющих кнопок устройства:
Кнопка "ручной пуск" отключает (и включает вновь) реагирование прибора на ручники, подключенные к его клеммам. Шлейф при отключении не контролируется, пожаротушение не инициируется?
Кнопка "дистанционный пуск" отключает (и включает вновь) реагирование прибора на команды С2000(М) или с АРМа по RS 485, пожаротушение не инициируется при возникновении события пожар в разделе, в т.ч. с ручников, подключенных к КДЛ?
Кнопка "Автоматика" отключает/включает запуск пожаротушения от собственных ШСов АСПТ, но при этом возможен запуск от ручников АСПТ или команды С200/АРМа? Сами шлейфы при этом контролируются?
Кнопка "Пуск/блокировка пуска" отключает/включает цепь запуска АУП, и при отключенной цепи (горит жёлтым индикатор) стартовый импульс не подаётся вне зависимости от состояния "пожар" в разделе, как от собственных ШСов и ручников АСПТ, так и команд от С2000(М) или АРМа? При чём, включение цепи означает не запуск АУП, а восстановление возможности такового при возникновении управляющих воздействий?
Последнее особенно интересно, так как пожарным подрабатывать желания не имею.