С2000 АСПТ и извещатель ПУЛЬСАР4

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
igrochan
Автор темы
igrochan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01.10.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: рабочий

Непрочитанное сообщение #1 igrochan » 23.04.2015, 23:36

здравствуйте.Есть С 2000 АСПТ и два извещателя пламени пульсар 4.какой тип шлейфа выбрать и не могу найти схему подключения этих извещателей.По той схеме что в документации по извещателю,при сработке С2000 показывает обрыв шлефа.

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 38
Репутация: -1
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #2 GoBlinTsht » 24.04.2015, 06:27

Навскидку - Rд не поставили

Извещатели - 2 в 1 шлейфе, или по 1 в 2 шлейфа?

igrochan
Автор темы
igrochan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01.10.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: рабочий

Непрочитанное сообщение #3 igrochan » 24.04.2015, 07:39

2 шт в одном шлейфе.оконечный 4,7 присутствует. между плюсовым и клемой ставил R 2,2 кОм.с2000 показывает КЗ в шлейфе.Я первый раз с пожаротушением столкнулся.Организация подрядная смонтировала все приборы,но не подключили и бросили.Мне теперь друг и помощник мануал и форум.В руководстве по эксплуатации пульсара сказано о добавочном резисторе,но каким номиналом? и в схеме в оконечном стоит диод.а какой?

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 38
Репутация: -1
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #4 GoBlinTsht » 24.04.2015, 11:28

Какой именно пульсар-4. Их аж 4 версии есть, оказывается: 4-01, 4-011П, 4-012, 4-013

igrochan
Автор темы
igrochan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01.10.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: рабочий

Непрочитанное сообщение #5 igrochan » 25.04.2015, 19:15

4-01

igrochan
Автор темы
igrochan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01.10.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: рабочий

Непрочитанное сообщение #6 igrochan » 27.04.2015, 13:30

В обшем разобрался.Два пульсара соеденил последовательно, оконечка 4,7. Шлейф запрограмировал как дымовой.Поднёс к двум датчикам горящую спичку и вуаля....запуск пожаротушения заработал(выдал прибор "пожар").Без всяких там добавочных резисторов.Тему можно считать закрытой.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-АСПТ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности