Непрочитанное сообщение #1 Tri_Volta87 » 18.09.2015, 09:26

Подскажите. На приборе С2000-АСПТ появилась индикация "Авария прибора", соответственно С2000М потерял прибор АСПТ. В руководстве на АСПТ указана, что данная проблема решается через ORION_PROG новой прошивкой.
Подключившись к С2000-АСПТ, в клемы А1 и В1 преобразователем С2000-USB, программа ORION_PROG определила прибор как тип: С2000 без приставки АСПТ.
Пытаюсь прошить прибор на новую версию (3.08), программа пишет "Ждём" и так можно ждать хоть 1 час, но прибор не прошивается.
Пытаюсь прошить прибор на версию (3.02), то же самое.

Что делать и как быть? :zvez_ochki:
Предыдущая версия прибора С2000-АСПТ 3.02

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 18.09.2015, 19:26

Если прибор не шьется (скромно надеюсь, что Вы прочитали форум и прошивали прибор отдельно от остальной линии интерфейса), то взгляните на аппаратную реализацию интерфейса RS485, там, напротив клеммных колодок подключения, должны присутствовать два зеленых SMT-прямоугльничка, дроссели интерфейса, если вместо них уголь (а это происходило уже не раз, а именно с приборами со своим питанием от 220В), то это в ремонт.

Tri_Volta87
Автор темы
Tri_Volta87
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18.09.2015
С нами: 8 лет 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Tri_Volta87 » 21.09.2015, 14:45

А если с зелёными SMT-прямоугольниками всё в порядке. Прошивать пытался отдельно от линии интерфейса и тот же самый результат, прибор не прошивается.
Что тогда делать? Может есть еще какой-нибудь вариант прошивки прибора?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 21.09.2015, 19:43

Теперь главный вопрос, накой Вы очередной раз собираетесь шить аппарат?
Если Вы определили - входное и выходное питание в норме (надеюсь, что это так и есть); железяка никогда не включалась без аккумулятора (без него никак низзя); прошить его не получается никаким образом (он ещё и определяется по-левому), то путь только один - отправить производятелу.

Tri_Volta87
Автор темы
Tri_Volta87
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18.09.2015
С нами: 8 лет 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 Tri_Volta87 » 01.10.2015, 07:06

Спасибо!