Наводка на АСПТ

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
Adwin
Автор темы
Adwin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16.11.2015
С нами: 1 год
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Adwin » 16.11.2015, 10:52

В общем дело такое. Стоит в кунге АСПТ,при включении аппаратуры связи появляется наводка и АСПТ начинает вести себя некорректно(моргают светодиоды табло,сирена и неисправность,периодически включается зуммер. Табличка "аэрозоль уходи" горит и моргает "морзянкой").
При отключении аппаратуры все встает в норму.
Сталкивался кто с таким?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 58
Сообщения: 2437
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 16.11.2015, 12:43

А что за аппаратура? Какая нибудь РЛС или мы гадать должны?
В первую очередь нужно заземлить саму АСПТ, шлейфы через кондер на 0,047мкф, ну и если есть экран у кабелей то его тоже на землю. Возможно что где то и кабель на сообщение с кабелем аппаратуры идет.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1673
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 16.11.2015, 12:51

Mixail 51 писал(а):А что за аппаратура? Какая нибудь РЛС или мы гадать должны?...
А какая разница?
С наводками методы борьбы известны - целостность и экран кабеля самые действенные.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 58
Сообщения: 2437
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 16.11.2015, 13:04

Разница есть, у меня в армии на РМП между заземленным корпусом кунга, и снижение антены дуга до 8 см проскакивала при хорошем дожде. И деревья когда мокрые током дерутся, при включении аппаратуры, а мобильник просто начинал своей жизнью жить. Лампу дневного света берешь в руки и она без проводов светится, вот от таких наводок ни одно заземление не поможет.
Также могу привести еще один пример, на крыше одного объекта стоит приемно-передающая антена, как только станцию включаю датчики все как один в сработку (минус шс заземлен через конденсатор согласно РЭ), кабель экранированный экран тоже заземлен, ничего не помогает, даже металлические части мебели "кусаются" при чем так хорошо. Высокое напряжение, разность потенциалов и т.д и т.п.
Не ошибается только тот кто не работает.