помогите. прибор отключается при переходе на АКБ

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
MasterKia
Автор темы
MasterKia
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19.11.2015
С нами: 1 год
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 MasterKia » 19.11.2015, 10:03

прибор с2000-АСПТ версия 3.02. зарядка АКБ есть, при отключении 220, прибор просто тухнет. не переходит на резервное питание. подскажите где поискать причину?. простые детали типа транзисторов сопротивлений и тд . проверить могу. микросхемы уже нет.
перепаять смогу все что есть в приборе. посоветуйте где искать.
заранее спасибо

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 58
Сообщения: 2437
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 19.11.2015, 16:42

АКБ поменять, наличие напряжения на АКБ не говорит о его работоспособности, АСПТ проверяет АКБ еще по таким параметрам как амперы и внутреннее сопротивление АКБ. В качестве проверки можете на клемы для АКБ подать напряжение 24 вольта, но только при отключенном напряжении питания ~220 В.
Также замерьте амперы выдаваемые АКБ, а вообще на самих АКБ мерили напряжение, а то у Вас две темы на практически один вопрос, это все можно было в одной описать, вторая тема это которая: viewtopic.php?t=2671
Не ошибается только тот кто не работает.