Отключены выходы

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Shef-1
Автор темы
Shef-1
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02.09.2015
С нами: 8 лет 6 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Shef-1 » 13.01.2016, 14:24

Добрый день.
Проблема такая. На объекте установлен С2000-АСПТ, к которому подключен с2000-КПБ.
Периодически на С2000М выдаётся сообщение ОТКЛЮЧЕН ВЫХОД 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26.
К выходам С2000-КПБ подключены лампочки через МПН.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 13.01.2016, 19:25

А КПБ случайно не версии 2.20?
И как именно подключены лампочки, в смысле как должен подключаться модуль или же на провода белый и черный.
Не ошибается только тот кто не работает.

Russ74
Russ74
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Russ74 » 15.02.2016, 07:55

Аналогичная ситуация: Подключены 3 КПБ к RS-485-2. Непериодически, примерно 2-3 раза в сутки, наблюдается отвал выходов, затем через 10-15 секунд восстановление выхода. На выход КПБ подключен МПН, затем токоограничивающий резистор 7,5 Ом, далее должны стоять узлы - запуска, которых пока нет. Причем, на каждом КПБ используются только выходы 1,2,3. Выходы 4,5,6 - зашутнированы резистором на 1 кОм. Отваливаются все выходы...
Что предпринимали:
- обновляли КПБ до версии 3.01
- обновляли АСПТ до версии 3.08
- заменяли один из КПБ на версию 2.2
- заменяли АСПТ на другой
- опускали версию АСПТ до 3.02
- заменяли линию интерфейса 485-2(бросали экранированный кабель длиной 1,5 м)
Что еще можно предпринять?

newbie
newbie
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: всегопонемногу

Непрочитанное сообщение #4 newbie » 24.02.2016, 16:56

Если проблему не удастся решить
воспользуйтесь сценариями переименования
(можно отключить звук, а также изменить текст сообщения)

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 24.02.2016, 17:09

И смысл???
Ну переименует он событие, ну и будет буфер забивать не событием "Обрыв выхода", а другим событием пусть и без звука, шило на мыло менять в общем.
Поэтому тут я с Вами категорически не согласен, проблему нужно устранять, а не вуалировать.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 24.02.2016, 19:37

newbie уж ересь всякую нести тут не надо. Советовали бы лучше отключать от системы все, что жить мешает.
Russ74 было подобное в моей практике. Другое дело, что мне удалось засечь определенный момент появления нелепых сообщений - запуск двигателя вентилятора дымоудаления, для разгона которого использовался частотник. Сигнальные цепи ШКП были подключены к Сигналу-20 на удалении метров так в 60-70, запускалось это чудо от КПБ. Решение - экранированный кабель сигнальных и пусковых цепей ШКП.
Что характерно - в венткамере находилось два вентилятора и, соответственно, два ШКП. Включение любого из них сопровождалось устойчивым, но уникальным, эффектом: каждому ШКП соответствовал свой набор "обрывов", "коротких замыканий" и прочей дряни. Сообщения приходили от различных приборов, подключенных, как по основному интерфейсу, так и по интерфейсу АСПТ - 485-2.
Ну и так, чтобы снять сразу все вопросы: согласующие сопротивления стояли там, где и должны были, об общем нуле разных БП, также не было забыто.
В общем, если в интерфейсе уверены (советую еще раз проверить, чтобы все сомнения снять) и с питанием КПБ полный порядок, надо искать источник наводок.

newbie
newbie
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: всегопонемногу

Непрочитанное сообщение #7 newbie » 25.02.2016, 15:53

pet-and, уважаемый не стоит использовать подмену понятий.
Согласен с тем, что проблему нужно решать!

LILI-1975
LILI-1975
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #8 LILI-1975 » 18.03.2016, 15:16

Добрый день.
Проблема такая. На объекте установлены 5 С2000-АСПТ(версия 3.08), к котором подключены по 2-3 с2000-КПБ(версия 3.01).
Периодически на С2000М выдаётся сообщение ОТКЛЮЧЕН ВЫХОД 2/21 2/22 2/23 , 3/21 3/22 и т д
К выходам С2000-КПБ подключены лампочки через МПН. Отключение хаотичное каждый час или 0.5ч.на 2 секунды затем пишет подключен данные выходы.Помогите советом .что делать?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » 18.03.2016, 19:51

Первым делом прошерстить оба интерфейса на предмет шинной топологии, согласования линий и объединения нулевых цепей. Если помимо АСПТ на основном интерфейсе присутствуют и другие приборы обратить пристальное внимание на приборы, которые получают питание от электросети 220В, РИП-ы-RS очень капризны.
Далее по ситуации.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Re: Отключены выходы

Непрочитанное сообщение #10 Mixail 51 » 18.03.2016, 21:15

Ответ разработчика по КПБ вер. 3.01:
исправленные версии новой прошивки сейчас на тестировании, скоро устранят и обновленная прошивка будет доступна насайте.
Так что пока не устранили ставьте КПБ другой версии.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Отключены выходы

Непрочитанное сообщение #11 pet-and » 18.03.2016, 21:23

Mixail 51 писал(а):Ответ разработчика по КПБ вер. 3.01:
исправленные версии новой прошивки сейчас на тестировании, скоро устранят и обновленная прошивка будет доступна насайте.
Так что пока не устранили ставьте КПБ другой версии.
Вот апосля этого люблю НВП, ничё с собой поделать не могу.
Одно радует - парни работают, стараются. Может не всегда и все получается, но они отзывчивы. Хрен так буржуев расшевелить.

LILI-1975
LILI-1975
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: наладчик

Re: Отключены выходы

Непрочитанное сообщение #12 LILI-1975 » 19.03.2016, 04:08

Спасибо всем. Я вчера звонил в тех.поддержку, дама так же говорила про несовместимость версий, что надо подождать. Но ведь заказчику не объяснишь ..... Как кто то сказал же , что буржуи глухи к мольбам народа :smu:sche_nie: . А где я столько КПБ наберу 12 шт.?

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 21
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Re: Отключены выходы

Непрочитанное сообщение #13 MadHacker » 19.03.2016, 09:24

Ну почему заказчику не объяснишь?
Можно обратиться в техподдержку и получить официальное подтверждение на бланке с печатью, что ситуация действительно такая.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Re: Отключены выходы

Непрочитанное сообщение #14 Mixail 51 » 19.03.2016, 11:25

Да кстати, LILI-1975, напишите в болид с просьбой дать официальный ответ-комментарий, только запрос должен быть не от Вас лично, а от Вашей организации, т.е на официальный ответ-комментарий, официальный запрос. Если нужно могу в личку образец скинуть.
Просто уже не раз обращались к ребятам из болида по подобным вопросам, всегда выручали.
Не ошибается только тот кто не работает.

LILI-1975
LILI-1975
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #15 LILI-1975 » 25.03.2016, 16:13

С трудом родили 12 КПБ. А в Болид я написал, как нехорошо получилось, только толку.... :te_ma-clo_se: