Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 24.02.2016, 19:37
newbie уж ересь всякую нести тут не надо. Советовали бы лучше отключать от системы все, что жить мешает.
Russ74 было подобное в моей практике. Другое дело, что мне удалось засечь определенный момент появления нелепых сообщений - запуск двигателя вентилятора дымоудаления, для разгона которого использовался частотник. Сигнальные цепи ШКП были подключены к Сигналу-20 на удалении метров так в 60-70, запускалось это чудо от КПБ. Решение - экранированный кабель сигнальных и пусковых цепей ШКП.
Что характерно - в венткамере находилось два вентилятора и, соответственно, два ШКП. Включение любого из них сопровождалось устойчивым, но уникальным, эффектом: каждому ШКП соответствовал свой набор "обрывов", "коротких замыканий" и прочей дряни. Сообщения приходили от различных приборов, подключенных, как по основному интерфейсу, так и по интерфейсу АСПТ - 485-2.
Ну и так, чтобы снять сразу все вопросы: согласующие сопротивления стояли там, где и должны были, об общем нуле разных БП, также не было забыто.
В общем, если в интерфейсе уверены (советую еще раз проверить, чтобы все сомнения снять) и с питанием КПБ полный порядок, надо искать источник наводок.