Есть аэрозольное тушение, хотел узнать правильно ли я делаю, подключил АСПТ по RS-485 к А1B1, а КПБ к А2B2. При включении прибора индикатор С2000 КПБ на дверце АСПТ мигает, к выходам КПБ пока ничего не подключено, так и должно быть или что-то неисправно. Нужно ли задавать адрес КПБ этой или нет?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 27.01.2016, 19:49

Задаете адрес КПБ, этот адрес прописываете в АСПТ на вкладке абоненты, саму КПБ программируете так, чтобы этот чудо-прибор не выдавал своему "родителю" всяких гнусностей типа: "обрыв выхода", "нарушение ТШС", "неисправность питания ввода 2" и т.п.

retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 retexa » 28.01.2016, 14:25

Понял спасибо


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000-АСПТ и ШПС-24 исп.02
    BSPR » 29.06.2021, 15:14 » в разделе С2000-АСПТ
    0
    899
    BSPR Перейти к последнему сообщению
    29.06.2021, 15:14
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000 АСПТ + С2000М
    yopo » 06.05.2019, 15:19 » в разделе С2000М вер. 3.xx и выше
    4
    7252
    yopo Перейти к последнему сообщению
    08.05.2019, 10:59
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000-АСПТ БОЛИД
    un7mac » 22.10.2022, 18:58 » в разделе Охранно-пожарная сигнализация
    4
    696
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    28.12.2022, 10:30
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Оповещение с с2000-аспт
    Mihail ops » 26.02.2020, 22:11 » в разделе С2000-АСПТ
    21
    4754
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    02.03.2020, 09:24
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000 АСПТ +сигнал 10
    iceshock » 18.11.2022, 19:26 » в разделе Охранно-пожарная сигнализация
    1
    417
    GFil Перейти к последнему сообщению
    10.12.2022, 20:26
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Комплектация с2000 АСПТ
    iceshock » 21.11.2022, 12:40 » в разделе Охранно-пожарная сигнализация
    1
    359
    google Перейти к последнему сообщению
    21.11.2022, 16:52
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000 АСПТ и сигнал 10
    iceshock » 10.12.2022, 17:16 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    397
    GFil Перейти к последнему сообщению
    10.12.2022, 20:02
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000-ПТ не управляет АСПТ Вложения
    dima-r-88 » 28.11.2019, 12:02 » в разделе С2000-ПТ
    13
    3621
    semkurch777 Перейти к последнему сообщению
    23.10.2020, 22:21
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Журнал сработок С2000-АСПТ
    Sergei72 » 11.12.2020, 08:26 » в разделе С2000-АСПТ
    4
    1007
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    12.12.2020, 08:51
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000 АСПТ и адресные двери
    slavonNV » 13.06.2019, 22:35 » в разделе С2000-АСПТ
    12
    2805
    Svin Перейти к последнему сообщению
    25.06.2019, 08:09

Вернуться в «С2000-АСПТ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 6 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности