Можно написать сценарий управления шлейфом в С2000-М, в котором будет выдаваться команда "Отмена пуска АУП" при пожаре ШС2. Сценарий привязывается к виртуальному ШС АСПТ "дистанционный пуск" № то ли 26, то ли 32, точно не вспомню. Но это конкретный кастыль, лучше найти другой прибор, ибо АСПТ создан для того, чтобы бабахнуть по пожару от родных ШС.neoone2005 писал(а):[post]22450[/post] И как настроить АСПТ (и возможно ли это) чтобы ШС2 -АСПТ не приводил к пуску, а только сообщал нам о пожаре?
Спасибо за совет. А если я использую шлейф КПБ для данной функции "только пожара"!? и пропишу данную информацию в С2000-М!?, получается же М-ка подключена к АСПТ и не видит КПБ.pet-and писал(а):Можно написать сценарий управления шлейфом в С2000-М, в котором будет выдаваться команда "Отмена пуска АУП" при пожаре ШС2. Сценарий привязывается к виртуальному ШС АСПТ "дистанционный пуск" № то ли 26, то ли 32, точно не вспомню. Но это конкретный кастыль, лучше найти другой прибор, ибо АСПТ создан для того, чтобы бабахнуть по пожару от родных ШС.
В таком варианте даже не знаю, что получится. Скорее всего ничего путного: КПБ, привязанное к АСПТ выполняет роль только пускового блока и контроля массы/давления МПТ.neoone2005 писал(а):[post]22454[/post] А если я использую шлейф КПБ для данной функции "только пожара"!? и пропишу данную информацию в С2000-М!?
В таком варианте даже не знаю, что получится. Скорее всего ничего путного: КПБ, привязанное к АСПТ выполняет роль только пускового блока и контроля массы/давления МПТ.[/quote]pet-and писал(а):[quote="neoone2005"][post]22454[/post] А если я использую шлейф КПБ для данной функции "только пожара"!? и пропишу данную информацию в С2000-М!?
А где в АСПТ находится шлейф "масса"? В КПБ да, есть такой шлейф, а в АСПТ не встречал.Sm521987 писал(а):В с2000-АСПТ шлейф "масса" зашунтирован?
Для того что бы пульт увидел КПБ подключенную к АСПТ и соответсвенно выдавал информацию о состоянии выходов и т.д и т.п., делаем следующее:neoone2005 писал(а):...и пропишу данную информацию в С2000-М!?, получается же М-ка подключена к АСПТ и не видит КПБ.
Спасибо за ответ.Mixail 51 писал(а):Для того что бы пульт увидел КПБ подключенную к АСПТ и соответсвенно выдавал информацию о состоянии выходов и т.д и т.п., делаем следующее:...
Mixail 51 писал(а):В дежурном режиме на АСПТ должен светиться только индикатор №25, т.е наличие сетевого питания.
По поводу неисправности и другого:
1. С пульта произвести запрос всех шлейфов, не только состояние запросить, но и АЦП, лучше всего это конечно сделать с помощью программы Shleifies.
2. Система пожаротушения какого типа? Если порошковая, то "контроль СДУ" нужно удалить из общего раздела для АСПТ, это возможная причина "неудачного пуска АУП".
3. У КПБ свободные выходы если есть и заблокированы ли они диодом или резистором на 1кОм, ну и просто обязан спросить: КПБ случайно не перепутали и не подключили ли на внешний интерфейс, т.е А1 В1.
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость