Непрочитанное сообщение #1 rdxrdx » 27.06.2016, 14:59
Так получилось, что сначала Заказчик приобрел С2000-АСПТ и С2000-КПБ, а затем захотел АСПТ использовать для п/тушения трех независимых отсеков, т.е.использовать от АСПТ только шлейфы. Таким образом, и АСПТ, и КПБ подключены равноценно к пульту С2000-М через интерфейс RS485, который должен разобраться в этой каше. Проблема еще и в том, что запуск КПБ должен блокироваться при отключенной автоматике АСПТ. Короче, я так и не понял, как это реализовать на практике. Все эксперименты кончились неудачей. Как я понял, АСПТ попросту не генерирует событие, связанное с моментом запуска АУП, из-за чего не удается включить реле КПБ в нужный момент. При этом в сценарии тактики 38,39,40, которые по идее должны были выручить, не работают. При том, что остальные базовые тактики в этом же сценарии работают на ура. Если можете, помогите решить эту головоломку.