С2000-АСПТ подключения герконов

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
Medoz
Автор темы
Medoz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03.08.2016
С нами: 4 месяца 6 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Medoz » 04.10.2016, 07:48

Подскажите плиз схему подключения герконов к С2000-АСПТ у меня 8 дверей коммутация производится через коробки ... проектный институт предлагает такую схему ...
Вложения
2016-10-04_13-45-42.png

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 04.10.2016, 09:05

Проектному институту пламенный монтажный привет :pri_vet:-:
Герконы соединить последовательно, параллельно к этой конструкции шунт 8,2 кОм, оконечное сопротивление 4,7 кОм.

Medoz
Автор темы
Medoz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03.08.2016
С нами: 4 месяца 6 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Medoz » 04.10.2016, 10:19

спасибо а шунт 1 в цепь нужно просто у меня 4 двери 8 герконов

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
и все последовательно

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 04.10.2016, 10:36

Вот так должно выглядеть
Вложения
g3464.png

Medoz
Автор темы
Medoz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03.08.2016
С нами: 4 месяца 6 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 Medoz » 04.10.2016, 11:20

спасибо

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 31
Репутация: 27
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 1 год 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 04.10.2016, 12:07

Medoz писал(а):спасибо

Для таких целей имеется кнопочка "+" )