Знающие люди, объясните момент. Имеется здание где нужно спроектировать систему СОУЭ, при этом часть помещений оборудовано АПТ. Все приборы связаны через интерфейс RS-485, поясните можно ли связать сирены подключенные к С2000-АСПТ с АПС здания или нужно дублировать еще сиренками.

Rustam74
Rustam74
Возраст: 45
Репутация: 1
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #2 Rustam74 » 20.10.2016, 15:48

Ну если СОУЭ должна быть РЕЧЕВОЙ, то от сирен АУПТ пользы для СОУЭ никакой не будет. Да и в случае звукового оповещения обычно всё равно СОУЭ делают совсем независимо от АУПТ - сирены АУПТ верещат только в помещении пожара, а сирены СОУЭ должны верещать во всём здании.