АСПТ - ручники на шлейфах ШС1, ШС2, ШС3

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
kallugin
Автор темы
kallugin
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 28.04.2015
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 kallugin » 05.12.2016, 23:00

В каждый из шлейфов одного АСПТ требуется , вместе с дымовыми датчиками, в середине или в конце дополнительно поставить ручники ИП 535-07е (компл.04) - не те, которые "Пуск", а которые просто извещатели.

Какие бы типы ШС мы не ставили, какие бы резисторы не ставили в этот ручник, результат пока только один - перевод АСПТ в режим "Внимание", как если бы сработал одиночный дымовой или тепловой датчик. Но если по логике, то дёрнули ручник - значит, точно пожар, второго ждать не надо.

Как можно сделать этим ручником сигнал "Пожар", т.е. проседание сопротивления ШС, соответсвующее двум сработавшим датчикам дыма? Или алгоритм обработки событий АСПТ такой, что любое единовременное проседание сопротивления считается единичным событием от одного датчика, и такое вообще не получится?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 90
Сообщения: 2823
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 06.12.2016, 00:19

А Вы хоть десять ручников запустите, все равно будет "Внимание", пока по другому шлейфу, именно шлейфу сработка не пройдет, исключением является "Ручной пуск".
Говоря простыми словами то, Вам нужен "Пожар 2", в данном случае так как 1шт. АСПТ=1 раздел, нужно два Пожара по двум разным шлейфам, поэтому вариант у Вас только один, это подключать ручники в шлейф "Ручной пуск".
Не ошибается только тот кто не работает.

kallugin
Автор темы
kallugin
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 28.04.2015
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 kallugin » 06.12.2016, 06:26

Mixail 51 писал(а):А Вы хоть десять ручников запустите, все равно будет "Внимание", пока по другому шлейфу, именно шлейфу сработка не пройдет, исключением является "Ручной пуск".
Не может такого быть. Буквально вчера на столе собрал один шлейф из двух датчиков, остальные шлейфы зашунтировал резистором на 4.7
Делаю сработку одного датчика - "Внимание", делаю сработку второго датчика (на том же шлейфе, за неимением других) - "Пожар" и всё пищит-сверкает. Тут как-то посложнее.

Добавлено спустя 6 часов 45 минут:
Вроде бы заработало. Тип шины надо выставлять первый, использовать схему ручника на замыкание, вместо правого резистора ставим перемычку (как и по схеме), вместо второго - 1 кОм (на схеме его вообще быть не должно, когда размыкание). Просаживает шину до 0.82 кОм, и АСПТ уверенно распознаёт на шине ПОЖАР. Но да - лучше так не делать, это скользкая дорожка к большим проблемам. Где два ручника - там захочется иметь две изолированные зоны тушения и т.д., и ради копеечной экономии в 10 Крублей нарушаются все рекомендации и нормативы.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 90
Сообщения: 2823
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 06.12.2016, 19:39

kallugin писал(а):Не может такого быть...
Согласен, это я тупанул, с принципом "Внимание" по двух шлейфам и как следствие переход в "Пожар" с последующим пуском попутал. :smu:sche_nie:
Еще и "Пожар 2" каким то боком приписал, в общем по ночам мне спать нужно, а не "бездельные" советы на форуме раздавать.
Не ошибается только тот кто не работает.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Ручники
    Russian Red » 06.05.2014, 10:22 » в разделе С2000-КДЛ
    4
    1875
    INJENER Перейти к последнему сообщению
    08.05.2014, 06:42
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сработка извещателей в двух шлейфах
    sw_delay » 04.12.2017, 14:22 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    465
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    04.12.2017, 18:57
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению аспт и сп-1
    akantrobas » 21.04.2014, 16:21 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    1492
    INJENER Перейти к последнему сообщению
    08.05.2014, 10:58
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АСПТ, КПБ
    Valga » 04.11.2016, 14:11 » в разделе С2000-АСПТ
    3
    1842
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    11.11.2016, 11:54
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АСПТ и СДУ-М
    harrion » 02.09.2016, 13:17 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    1803
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    02.09.2016, 20:03
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению 2 АСПТ
    Badasschick » 02.02.2018, 15:49 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    349
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    02.02.2018, 23:38
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению 3 аспт и 1 кпб
    retexa » 25.06.2017, 09:59 » в разделе С2000-АСПТ
    3
    962
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    25.06.2017, 12:12
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сгорел АСПТ Вложения
    Partner » 20.04.2017, 19:09 » в разделе С2000-АСПТ
    3
    1013
    Nikolay4 Перейти к последнему сообщению
    18.07.2018, 19:08
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению ТО АСПТ 2000
    Azat » 13.09.2014, 12:50 » в разделе Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
    2
    1649
    Azat Перейти к последнему сообщению
    15.09.2014, 15:15
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению аспт ,2 бс с ИП 102 2х2 2 кпб 9 буранов Вложения
    without_license » 29.03.2017, 13:30 » в разделе С2000-АСПТ
    17
    2170
    without_license Перейти к последнему сообщению
    06.05.2017, 13:35

Вернуться в «С2000-АСПТ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности