Только забыли добавить что когда придет инспектор, то штраф на юр.лицо может с лёгкость достигнуть 150 тыс. руб. Потому как пожарная сигнализация либо пожаротушение которое не сертифицировано, расценивается как ее отсутствие.Leonid писал(а):Вариант №1 Имхо наиболее практичный...
Leonid писал(а):Вариант №1 Имхо наиболее практичный.
Пожаротушение-то на чём? Опять вероятность ложного срабатывания, АСПТ то можно отключить быстро.
Нюансы, много нюансов. Подробнее опишите ситуацию, что стоит в помещениях, как далеко от поста охраны и т.д.
Mixail 51 писал(а):Только забыли добавить что когда придет инспектор, то штраф на юр.лицо может с лёгкость достигнуть 150 тыс. руб. Потому как пожарная сигнализация либо пожаротушение которое не сертифицировано, расценивается как ее отсутствие.Leonid писал(а):Вариант №1 Имхо наиболее практичный...
Вариант № 2, это однозначно. В нем все правильно, только вместо Сигнал-10 нужно что-то другое ставить, потому как Сигнал-10 не сертифицирован как автономным прибор для пожарной сигнализации, только в комплекте с пультом либо АРМом. У болида в свою очередь сертифицированным прибором для автономной пожарной сигнализации получается что только Сигнал-20М.
Ну или добавлять в систему пульт С2000М, тогда можно хоть Сигнал-10, хоть С2000-4 и т.д.
Этот вариант не канает. АСПТ прибор простой, получил пожар по шлейфу, произвел бабах. Можно, конечно с помощью сценариев отменять пуск, но это колхоз.Dean писал(а):3й вариант. Я даже не знаю возможно ли такое, Ставим АСПТ заводим два шлейфа в нее, но ей говорим что тушить надо при тревоге с одного шлейфа, второй просто ПС и отдать тревогу на пост охраны.
Этот вариант не канает. АСПТ прибор простой, получил пожар по шлейфу, произвел бабах. Можно, конечно с помощью сценариев отменять пуск, но это колхоз.Dean писал(а):3й вариант. Я даже не знаю возможно ли такое, Ставим АСПТ заводим два шлейфа в нее, но ей говорим что тушить надо при тревоге с одного шлейфа, второй просто ПС и отдать тревогу на пост охраны.
pet-and писал(а):По-уму, Вам необходим АСПТ, к нему на RS485-2 цепляем С2000-КПБ (модуля у Вас два, один модуль - один контролируемый выход управления); далее к общему интерфейсу подвязываем Сигнал-10, С2000-ПТ и подтягиваем все это к пульту С2000-М. На Сигнале же есть и контролируемые выходы и просто реле.
Mixail 51 писал(а):Dean, С2000-АСПТ рассчитан на подключение только одного модуля к самому прибору, расширение количества пусковых цепей за счёт подключения до 16 контрольно-пусковых блоков «С2000-КПБ» к внутреннему интерфейсу RS-485-2, итого получается 16*6=96 модулей можно повесить на одно направление.
На Сигнале-10, потому что завязывается все на контролируемые цепи оповещения, у этого прибора как раз таки два контролируемых выхода. В принципе целесообразно С2000-4 поставить, а про Сигнал-10 pet-and написал потому как он в тех.задании от Вас прописан.