Непрочитанное сообщение #1 uh-ty82 » 28.03.2017, 13:45

Здравствуйте, при включении С2000-АСПТ версии 3,02 горит лампа выход ОТВ
хотя выход не используется и установлен резистор 4.7 кОм. Заменил
резистор(при его отсутствии ничего не произошло), при тесте лампа мигает,
при снятии обоих резисторов неиспр. АУП начинает мигать, а ОТВ без
изменений. Заранее спасибо за подробный ответ.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 28.03.2017, 21:23

1. В конфигурации прибора поставьте галочку "Блокировка СДУ", при условии что пожаротушение порошковое.
2. В режиме разблокированной клавиатуры АСПТ нужно нажать на кнопку "Выход ОТВ"
Не ошибается только тот кто не работает.

uh-ty82
Автор темы
uh-ty82
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28.03.2017
С нами: 7 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 uh-ty82 » 29.03.2017, 07:43

Спасибо 1 пункт помогло, как говориться а слона то я и не приметил, 2 пункт не понадобился.