Неисправность АСПТ при пуске

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


shomzen
Автор темы
shomzen
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 shomzen » 19.04.2017, 06:27

Доброго времени суток!
Собрана конфигурация из приборов С2000-АСПТ( изм.20(12.10) версия прошивки 3.51) и КПБ(изм.21(01.15) версия прошивки 3.01). Порошковое тушение на 3 направления срабатывающие одновременно. Пуск тушения производит КПБ. В штатном режиме на АСПТ индикация НЕИСПРАВНОСТЬ отсутствует. Тест проходит нормально. Все неиспользуемые шлейфы АСПТ зашунтированы, на "Пусковую цепь" и выход "Сирена" установлены диодные сборки. При запуске тушения от сработки дымовых ШС или от ручного запуска, система отрабатывает как необходимо, но появляется индикация НЕСПРАВНОСТЬ (мигание с периодичностью в 1 с). В чем может быть причина?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 19.04.2017, 09:11

shomzen писал(а):на "Пусковую цепь" и выход "Сирена" установлены диодные сборки
мануал к АСПТ писал(а):ЕСЛИ КАКОЙ-ЛИБО ИЗ ВЫХОДОВ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, К ЕГО КЛЕММАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН РЕЗИСТОР: 1,0 кОм - 1 Вт.
Должны быть заглушены все неиспользуемые выходы.
При появлении неисправности ещё какой-нибудь индикатор светится?

shomzen
Автор темы
shomzen
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 shomzen » 21.04.2017, 04:23

Благодарю. Использовал 1кОм резистор, индикация "неисправность" больше не появляется.