2 АСПТ и одновременный пуск

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 retexa » 28.06.2017, 22:20

Здравствуйте такой вопрос, есть кабельный туннель разделен на 2 части в каждой части стоят по 1 АСПТ, протянуты линии термокабеля и заведены на сигнал 20м, линии буранов заведены на КПБ, собственно вопрос, к каждой АСПТ подходит отдельно ручник можно ли сделать так чтобы от 1 любого ручника пускались все бураны находящиеся на 2 АСПТ? Или придётся тянуть эти ручники на сигнал 20м?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 28.06.2017, 22:42

Не очень понятно, куда подключены КПБ, к АСПТ? Если так, то гиблая затея. Вообще, я бы не рассчитывал на использование вольностей программирования применительно к АСПТ. Теоретически и практически, можно сваять сценарий, по которому в определённый момент времени можно отменить тушение одного АСПТ и направить пуск на второй, но это всё кастыли. Лучше делать по-человечески.
Обрисуйте структуру подробнее и задачу.

retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 retexa » 28.06.2017, 22:45

Да КПБ подключены к АСПТ, пустить бураны это не проблема, проблема как от любого ручника пустить все бураны уже не понятно.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 29.06.2017, 06:46

Прям скажу, странная у вас настроечная таблица. Все стараются, чтобы если и бабахнет, то не всё, а вы .....
Ну это лирика.
Всё просто. Надо сварганить два идентичных сценария управления ШС:
    команда шлейфу - пуск АСПТ;
    разрешающее условие -пожар от ручника;
    запрещающее условие - вот тут выбирайте, норма зоны с термокабелем, дверь там открыта или что-то ещё.
Сценарий вешаем на ШС АСПТ "дистанционный пуск".

retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 retexa » 29.06.2017, 14:19

Спасибо попробую, если не получится что-то отпишу

retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 retexa » 01.07.2017, 13:49

Такой ещё вопрос стоит пульт с2000м в режиме компьютер и арм Орион про, сценарий нужно прописать в пульте и в арме или достаточно в пульте? И что нужно отключить в аспт чтобы она не глушила сценарий(т.к. аспт является приоритетней)?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 01.07.2017, 15:40

Достаточно сценария в пульте.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #8 DruG » 01.07.2017, 16:14

только жить сценарий в пульте будет до первого экспорта БД из АБД

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » 01.07.2017, 17:02

DruG писал(а):только жить сценарий в пульте будет до первого экспорта БД из АБД
Ну или до тех пор, пока пульт не сдохнет.