Профессия: и т.п.

Непрочитанное сообщение #1 Wadim » 05.07.2017, 08:50

Подскажите как создать сценарий запуска пожаротушения для конфигурации как на прикрепленной картинке, то есть запуск АСПТ не от встроенных шлейфов с неадресными извещателями, а по сигналу от С2000М с КДЛ и адресными извещателями.
Тип сценария - управление реле или управление шлейфом? По логике больше похоже на управление шлейфом, т.к. в нем есть команда шлейфу "запустить АУП". Но к какому из 12 шлейфов АСПТ привязать сценарий?
Вложения
ktr_020.png

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 05.07.2017, 08:59

Сценарий надо привязывать к шлейфу под названием "дистанционный пуск".

Wadim
Автор темы
Wadim
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05.07.2017
С нами: 6 лет 8 месяцев
Профессия: и т.п.

Непрочитанное сообщение #3 Wadim » 19.07.2017, 10:11

Спасибо, сделал как Вы сказали. Но выявилась одна проблема - оказывается дистанционный пуск срабатывает и при отключенной автоматике, а очень нужно чтоб при отключенной автоматике срабатывание ДИПов не приводило к запуску тушения. Как можно это сделать?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 19.07.2017, 10:32

Wadim писал(а):Как можно это сделать?
Надо немного поколхозить.
В настройках АСПТ есть параметр "Приоритет дистанционного пуска", если он включен, то пуск произойдет при наличии несиправности или при открытой двери. Соответственно надо этот параметр выключить.
Далее, можно привязать к реле АСПТ цепь датчика двери и, грубо говоря, "открывать дверь" при отключении автоматики.

Anatoly
Anatoly
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: эксплуатант

Непрочитанное сообщение #5 Anatoly » 25.04.2019, 14:14

О, вовремя тему обнаружил!
Хоть и старая она ))).
Суть вопроса по стыковке АСПТ и С2000-М.
1. Планируют у нас строить пожаротушение на С2000-АСПТ. Есть существующая система АПС на КДЛ и пульте С2000-М. Отключение вентиляции, включение систем подпора воздуха и дымоудаления реализовано через АПС. В новом проекте пожаротушения предполагается, что информация о срабатывании пожаротушения пойдёт с АСПт на С2000-М по RS-485 - это нормальная практика? Работать будет?
2. В помещении, где будет пожаротушение, стоят адресные С2000-ИП. Для работы АСПТ планируется дополнительно установить ИП-105. Как я понял из первого сообщения, запуск АСПТ от С2000-м возможен и реализуем. Вопрос в соответствтии такого пуска СП,
3. В защищаемом помещении будет 2-3 двери. Проектанты для чего то взяли и воткнули С2000-4 на цепь дверей, а с него сигнализация идёт уже на АСПТ. Объясняют это тем, что Болид так рекомендует. Мне непонятно это. Все проекты, что сейчас работают у нас на АСПТ, имеют вход цепей дверей прямо в АСПТ, без посредников в виде С2000-4 и чего либо аналогичного.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 25.04.2019, 14:28

Anatoly писал(а):это нормальная практика? Работать будет?
Не вызывает сомнений, работать будет.
Anatoly писал(а):Вопрос в соответствтии такого пуска СП
А что здесь может смущать?
Инструкций производителя системы не нарушено? Нет.
Anatoly писал(а):В защищаемом помещении будет 2-3 двери. Проектанты для чего то взяли и воткнули С2000-4 на цепь дверей, а с него сигнализация идёт уже на АСПТ.
Видимо, имеется в виду следующее - герконы подключены к С2000-4, а реле нарушает цепь двери АСПТ. Целесообразности в этой затее конечно же нет. Но требования нормативных документов гласят - неусыпный контроль всех линий связи на исправность, что слегка не выполняется при последовательном подключении нескольких герконов.

Anatoly
Anatoly
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: эксплуатант

Непрочитанное сообщение #7 Anatoly » 25.04.2019, 15:23

pet-and писал(а):
Anatoly писал(а):В защищаемом помещении будет 2-3 двери. Проектанты для чего то взяли и воткнули С2000-4 на цепь дверей, а с него сигнализация идёт уже на АСПТ.
Видимо, имеется в виду следующее - герконы подключены к С2000-4, а реле нарушает цепь двери АСПТ. Целесообразности в этой затее конечно же нет. Но требования нормативных документов гласят - неусыпный контроль всех линий связи на исправность, что слегка не выполняется при последовательном подключении нескольких герконов.
Так ладно было бы дверей куча и все в разных местах. А тут всего 3-4 двери и все видно из одного места. Так что мне непонятно это...

Rustam74
Rustam74
Возраст: 51
Репутация: 3
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #8 Rustam74 » 30.04.2019, 14:40

pet-and писал(а):неусыпный контроль всех линий связи на исправность, что слегка не выполняется при последовательном подключении нескольких герконов.
С чего вдруг? Все герконы последовательно, в конце оконечный резистор, при любом обрыве или КЗ - нарушение шлейфа.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » 30.04.2019, 15:24

Rustam74 писал(а):при любом обрыве или КЗ - нарушение шлейфа.
Есть геркон, есть линия связи АСПТ "цепь двери", которая контролируется на исправность наличием оконечного резистора 4,7 кОм. Так что, никакой обрыв или к.з. не являются нарушением технологического шлейфа, а только неисправностью линии связи.