2 АСПТ и одновременный пуск

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 retexa » 28.06.2017, 22:20

Здравствуйте такой вопрос, есть кабельный туннель разделен на 2 части в каждой части стоят по 1 АСПТ, протянуты линии термокабеля и заведены на сигнал 20м, линии буранов заведены на КПБ, собственно вопрос, к каждой АСПТ подходит отдельно ручник можно ли сделать так чтобы от 1 любого ручника пускались все бураны находящиеся на 2 АСПТ? Или придётся тянуть эти ручники на сигнал 20м?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 61
Сообщения: 2443
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 28.06.2017, 22:42

Не очень понятно, куда подключены КПБ, к АСПТ? Если так, то гиблая затея. Вообще, я бы не рассчитывал на использование вольностей программирования применительно к АСПТ. Теоретически и практически, можно сваять сценарий, по которому в определённый момент времени можно отменить тушение одного АСПТ и направить пуск на второй, но это всё кастыли. Лучше делать по-человечески.
Обрисуйте структуру подробнее и задачу.

retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 retexa » 28.06.2017, 22:45

Да КПБ подключены к АСПТ, пустить бураны это не проблема, проблема как от любого ручника пустить все бураны уже не понятно.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 61
Сообщения: 2443
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 29.06.2017, 06:46

Прям скажу, странная у вас настроечная таблица. Все стараются, чтобы если и бабахнет, то не всё, а вы .....
Ну это лирика.
Всё просто. Надо сварганить два идентичных сценария управления ШС:
    команда шлейфу - пуск АСПТ;
    разрешающее условие -пожар от ручника;
    запрещающее условие - вот тут выбирайте, норма зоны с термокабелем, дверь там открыта или что-то ещё.
Сценарий вешаем на ШС АСПТ "дистанционный пуск".

retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 retexa » 29.06.2017, 14:19

Спасибо попробую, если не получится что-то отпишу

retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 retexa » 01.07.2017, 13:49

Такой ещё вопрос стоит пульт с2000м в режиме компьютер и арм Орион про, сценарий нужно прописать в пульте и в арме или достаточно в пульте? И что нужно отключить в аспт чтобы она не глушила сценарий(т.к. аспт является приоритетней)?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 61
Сообщения: 2443
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 01.07.2017, 15:40

Достаточно сценария в пульте.

DruG
DruG
Репутация: 41
Сообщения: 596
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #8 DruG » 01.07.2017, 16:14

только жить сценарий в пульте будет до первого экспорта БД из АБД

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 61
Сообщения: 2443
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » 01.07.2017, 17:02

DruG писал(а):только жить сценарий в пульте будет до первого экспорта БД из АБД
Ну или до тех пор, пока пульт не сдохнет.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АСПТ ручной пуск Вложения
    Vist- » 19.04.2015, 21:08 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    2199
    GoBlinTsht Перейти к последнему сообщению
    20.04.2015, 09:36
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АСПТ и СДУ-М
    harrion » 02.09.2016, 13:17 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    1702
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    02.09.2016, 20:03
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению 3 аспт и 1 кпб
    retexa » 25.06.2017, 09:59 » в разделе С2000-АСПТ
    3
    909
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    25.06.2017, 12:12
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению аспт и сп-1
    akantrobas » 21.04.2014, 16:21 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    1459
    INJENER Перейти к последнему сообщению
    08.05.2014, 10:58
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению 2 АСПТ
    Badasschick » 02.02.2018, 15:49 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    305
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    02.02.2018, 23:38
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АСПТ, КПБ
    Valga » 04.11.2016, 14:11 » в разделе С2000-АСПТ
    3
    1741
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    11.11.2016, 11:54
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению ТО АСПТ 2000
    Azat » 13.09.2014, 12:50 » в разделе Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
    2
    1608
    Azat Перейти к последнему сообщению
    15.09.2014, 15:15
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АСПТ версия 2.04 Вложения
    Vimos » 23.01.2017, 08:56 » в разделе С2000-АСПТ
    8
    1747
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    28.01.2017, 17:48
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению аспт ,2 бс с ИП 102 2х2 2 кпб 9 буранов Вложения
    without_license » 29.03.2017, 13:30 » в разделе С2000-АСПТ
    17
    2048
    without_license Перейти к последнему сообщению
    06.05.2017, 13:35
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Неисправность АСПТ
    wss » 13.01.2017, 10:33 » в разделе С2000-АСПТ
    20
    4719
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    28.02.2017, 19:48

Вернуться в «С2000-АСПТ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость