АСПТ и адресные извещатели

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
Wadim
Автор темы
Wadim
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05.07.2017
С нами: 1 год
Профессия: и т.п.

Непрочитанное сообщение #1 Wadim » 05.07.2017, 08:50

Подскажите как создать сценарий запуска пожаротушения для конфигурации как на прикрепленной картинке, то есть запуск АСПТ не от встроенных шлейфов с неадресными извещателями, а по сигналу от С2000М с КДЛ и адресными извещателями.
Тип сценария - управление реле или управление шлейфом? По логике больше похоже на управление шлейфом, т.к. в нем есть команда шлейфу "запустить АУП". Но к какому из 12 шлейфов АСПТ привязать сценарий?
Вложения
ktr_020.png

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 61
Сообщения: 2443
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 05.07.2017, 08:59

Сценарий надо привязывать к шлейфу под названием "дистанционный пуск".

Wadim
Автор темы
Wadim
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05.07.2017
С нами: 1 год
Профессия: и т.п.

Непрочитанное сообщение #3 Wadim » 19.07.2017, 10:11

Спасибо, сделал как Вы сказали. Но выявилась одна проблема - оказывается дистанционный пуск срабатывает и при отключенной автоматике, а очень нужно чтоб при отключенной автоматике срабатывание ДИПов не приводило к запуску тушения. Как можно это сделать?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 61
Сообщения: 2443
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 19.07.2017, 10:32

Wadim писал(а):Как можно это сделать?
Надо немного поколхозить.
В настройках АСПТ есть параметр "Приоритет дистанционного пуска", если он включен, то пуск произойдет при наличии несиправности или при открытой двери. Соответственно надо этот параметр выключить.
Далее, можно привязать к реле АСПТ цепь датчика двери и, грубо говоря, "открывать дверь" при отключении автоматики.