Непонятные сообщения

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
Allex
Автор темы
Allex
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22.07.2017
С нами: 1 год
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Allex » 22.07.2017, 15:48

Проблема в следующем. Система состоит из сигнала-20м - 4 шт, с2000-аспт - 2 шт, с2000-бки, с2000-спт ну и пульт с2000м. Подключаюсь через Uprog все приборы показывает под своими адресами, выхожу из режима программирования на пульте появляются сообщения "обрыв выхода 002/004" "обрыв выхода 004/004" причем постоянно. По нумерации это Сигнал-20м - 4 адрес, но я практически уверен, что это сообщения от С2000-аспт- 5 адрес, потому что открываешь входную дверь идет сообщение "обрыв выхода 005/004". Если отключаю Сигнал-20м, то сообщения о потере прибора 004 нет. Делал настройку через pprog все приборы под своими адресами, все адекватно, но выхожу из режима программирования опять эти сообщения. Блоки питания по нулю объединены. В чем может быть проблема?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 24
Сообщения: 772
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 23.07.2017, 23:22

На выходы 4;5 -если они не используются установите резистор 1килоОм. Эти выходы с контролем. Или в конфигурации ППКОП Сигнал20м установите -"без контроля на КЗ и обрыв".


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-АСПТ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности